zaworek Opublikowano 7 Lutego 2019 #51 Opublikowano 7 Lutego 2019 Chcąc mieć średni przepływ 1,5l/min w każdej pętli to dla 8 obwodów wychodzi ok.720l/min Dla różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem 5K powinna być rura Cu 28 Wniosek-do każdego rozdzielacza Cu 28 .Być może nie musi być Cu 28 ale bez projektu OP nie ryzykowałbym.
dandi237 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor #53 Opublikowano 7 Lutego 2019 Jak pisałem od rozdzielaczy do kotłowni jest doprowadzone pex 32, chodzi mi jedynie o bezpośrednie podpiecie kotła z 2 parami rur pex 32, na odcinku ok 1mb
zaworek Opublikowano 8 Lutego 2019 #55 Opublikowano 8 Lutego 2019 20 godzin temu, dandi237 napisał: Jak pisałem od rozdzielaczy do kotłowni jest doprowadzone pex 32, chodzi mi jedynie o bezpośrednie podpiecie kotła z 2 parami rur pex 32, na odcinku ok 1mb Daj trójniki 1" mos.od razu przy kotle i od nich złączki PEX 32x1" GZ Oczywiście pomiędzy trójnikami musi być armatura odcinająca kocioł +filtr osadnikowy na powrocie do kotła+napełnianie instalacji
dandi237 Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #56 Opublikowano 8 Lutego 2019 Dzięki za podpowiedz ;) a jaką armaturę masz na myśli??
dandi237 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor #58 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Witam kolegów. Wczoraj odpaliłem kocioł, nie zdążyłem założyc czujnika pogodowego ale grzeje wszystko bardzo fajnie mimo że dom nie ma zrobionej elewacji jeszcze:) Mam dwa pytania, 1. W jaki sposób wejść do menu serwisowego i co jak ustawić??? 2. Czy przy zakładaniu czujniku temperatury do zasobnika cwu trzeba zostawić taki kondensator czy jak to się nazywa który jest założony w miejscu podłączenia przewodów ??
teres Opublikowano 28 Kwietnia 2019 #59 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 1. Z głowy nie pamiętam, jest opisane w instrukcji. 2. Tak, usuwasz mostek w kostce.
dandi237 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor #60 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 1.W instrukcji pisze że dostęp dla serwisantów i nie pisze w jaki sposób, znalazłem na internecie instrukcje z 2016r w niej pisze ale kocioł nie reaguje na tamte czynności. 2.Gdy mostek został usunięty czujnik pokazuje temperaturę wody 36C a z kranu leci prawie wrząca woda, jaki może być powód zaniżania temperatury przez czujnik??
Ksieciunio Opublikowano 28 Kwietnia 2019 #61 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Strona nr.19 TermetGOLD.pdf
dandi237 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor #62 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 1. Udało mi się wejść w menu serwisowe tylko w moim kotle jest 29 punktów ustawiania a nie 19 jak w instrukcji i nie mogę połapać który punkt odpowiada za jakie ustawienia może ktoś ma instrukcje albo wie co trzeba ustawić optymalnie dla mojej instalacji?? 2.Gdy mostek został usunięty czujnik pokazuje temperaturę wody 36C a z kranu leci prawie wrząca woda, jaki może być powód zaniżania temperatury przez czujnik??
Ksieciunio Opublikowano 28 Kwietnia 2019 #63 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 W/w instrukcja nie jest pełna, nie mam innej. Moje ustawienia poniżej. P01 - 25, P03 - 30, P04 - 1200, P05 - 4000, P13 - 0015, P18 - 0025, P20 - 0010, P25 - 0005, Gdyby kocioł przy zapłonie wydawał dziwne dźwięki, buczał to zwiększ parametr P04 na 1300 P18 - 0025 - te ustawienia mogą u Ciebie nie wystarczyć, musisz zobaczyć jakie masz przepływy i wtedy korygować.
dandi237 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #64 Opublikowano 5 Maja 2019 A za co odpowiadają poszczególne ustawienia??
Ksieciunio Opublikowano 5 Maja 2019 #65 Opublikowano 5 Maja 2019 No Panie instrukcja powyżej, strona 18 i 19
dandi237 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #66 Opublikowano 5 Maja 2019 Jak już pisałem w moim kotle jest 29 punktów ustawiania a nie 19 jak w instrukcji i nie mogę połapać który punkt odpowiada za jakie ustawienia.
Ksieciunio Opublikowano 5 Maja 2019 #67 Opublikowano 5 Maja 2019 Ja Ci napisałem które ja mam zmienione a te są opisane. Niestety nie mam innej instrukcji
dandi237 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor #68 Opublikowano 5 Maja 2019 Dziękuje, ale wiesz za co odpowiadają zmienione u ciebie?? Zamienic coś co nie wiem za co odpowiada mija się z celem
Ksieciunio Opublikowano 5 Maja 2019 #69 Opublikowano 5 Maja 2019 Strona nr.17, parametr L3 - odpowiada temu P25 - czyli postój kotła. Reszta jest w tej instrukcji, tak jak to powyżej.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.