Witam.

Kocioł 25kw, ekogroszek, układ zamknięty, zawór mieszajacy 4d

 

Wymieniłem rury w piwnicy z tzw. pajaczka na rozdzielacze na 5 pionów.

Wiem że pompę CO najlepiej dać na zasilanie za zaworem mieszajacym, ale czy mogę dać ja na powrocie z grzejników zaraz przed 4d?

 

Czyli 4D > rozdzielacz > grzejniki > rozdzielacz > pompa > 4D

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Grzejniki to nic, pompa ma ciągnąć wodę przez zawór 4-D, a nie wpychać w niego, jak chcesz zrobić.

 

Po prostu to co chcesz zrobić nie będzie działać prawidłowo

- nie wiem czy rozumiesz to słowo -"prawidłowo".

Wcale nie znaczy że coś nie będzie płynąć, ale to nie będzie to czego oczekujesz od takiego układu pracy.

 

Podobnie ma się sprawa z pompą przed i za zaw 3-D - to całkiem inne układy hydrauliczne.

 

Pozdr.

Opublikowano

Ok, rozumiem.

Mógłbyś mi jeszcze napisać czy jak układ ma 2 wyjścia z pieca, osobno CWU i CO

To czy na każdym muszę mieć zawór zwrotny?

Mam pompę i na CWU i CO.