PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 #1 Opublikowano 26 Marca 2018 Witam.Potrzebuje pomo w ustawieniu mojego palnika.Dzisiaj udało mi się zamontować go do kotła camino,temat w innym dziale pt.poszerzenie drzwiczek w camino.Dom nieocieplony,powierzchnia do ogrzania to tylko około 80m.Proszę o pomoc jak to ustawić.
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 26 Marca 2018 Sterownik to komster negros
konopka Opublikowano 26 Marca 2018 #4 Opublikowano 26 Marca 2018 Uruchom na ustawieniach fabrycznych,będziemy korygować w trakcie pracy
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #5 Opublikowano 26 Marca 2018 Ok mam ustawienia fabryczne,zmieniłem tylko temperature zadaną z 60 na 50
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #6 Opublikowano 26 Marca 2018 Dodak,że dmuchawę mam zakrytą w 90%
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #7 Opublikowano 26 Marca 2018 Temperatura na kotle 42,5
konopka Opublikowano 26 Marca 2018 #8 Opublikowano 26 Marca 2018 I co,nie chce rosnąć?A co na palniku,wypala się dobrze?
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #9 Opublikowano 26 Marca 2018 Ciężko mi zobaczyć jak dokładnie się wypala,taka konstrukcja.Ale z tego co udało mi się dojrzeć to wypala wszystko.Mam ekogroszek z psb mrówka więc jest do bani niby ma od 19 do 22 mj/kg.Wziąłem go na pierwszy odpał palnika.Teraz na tych ustawieniach trzyma ok.40 i wyżej nie idzie.Mam jeszcze lekko zapowietrzone grzejniki,cały czas próbuję odpowietrzyć,gdzieś jest poduszka powietrzna.
RedEd Opublikowano 26 Marca 2018 #10 Opublikowano 26 Marca 2018 Jak by była poduszka to kocioł by się ugotował, płomień choć możesz podejrzeć? Temperatura na/w czopuchu? PS "świeża" woda będzie jeszcze odgazowywać przez kilka dni
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #12 Opublikowano 26 Marca 2018 Zapowietrzone miałem kilka grzejników,nie wszystkie ale już pchnęło włączyłem pompke na drugi bieg i jest ok.Temperatury na czopuchu nie zmierze bo nie mam tam czujnika.W sumie mógłbym podłączyć stary sterownik i bym wiedział ile tam stopni jest.
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #13 Opublikowano 26 Marca 2018 Konopka zmniejszyłem o 10 sekund.Ustawiłem zadaną na 44 bo w domu za ciepło
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #14 Opublikowano 26 Marca 2018 Pytanie mam,jak otworzyłem klapę wsypu to jest zadymienie w środku.Czy to normalne?Macałem rurę podajnika nie jest ciepła tylko zimna.
konopka Opublikowano 26 Marca 2018 #15 Opublikowano 26 Marca 2018 Być może masz nieszczelny zbiornik,sprawdź uszczelkę,pod klapą,możesz też zmniejszyć nadmuch,ten fabryczny trochę duży do twojego opału
PiotrekS1979 Opublikowano 26 Marca 2018 Autor #16 Opublikowano 26 Marca 2018 Zmniejszyłem nadmuch do 30% Muszę lepiej zamontować czujnik temperatury bo pokazuje 40 stopni a z kranu wrzątek leci.Kupiłem w castoramie węiel carbon ma niby 28 mj wygląda porządniej od tego co kupiłem wcześniej.
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #17 Opublikowano 27 Marca 2018 Po nocy palenia na palniku niestety nie przepala całego podanego opału
konopka Opublikowano 27 Marca 2018 #18 Opublikowano 27 Marca 2018 zmniejsz czas podawania,np. o 2s lub zmień czas przerwy jak był wcześniej
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #19 Opublikowano 27 Marca 2018 Konopka a powiedz mi dlaczego na końcu palnika zrobił się spiek żużlowy?Za dużo opału podawane?
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #21 Opublikowano 27 Marca 2018 Jaką szczelinę zostawić w dmuchawie?Obroty dmuchawy zmbiejszyłem do 30%
konopka Opublikowano 27 Marca 2018 #22 Opublikowano 27 Marca 2018 Zmniejszaj stopniowo ,np. na 28 i obserwuj.Też palę na takim palniku,mam 22 tylko u mnie pracuje z modulacją
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #23 Opublikowano 27 Marca 2018 Konopka zrobiłem takie ustawienia Podawanie co 1:30min Czas pidania 4 sek. Dmuchawa 25% Nie jestem expertem ale ewidentnie za dużo opału było podawane i za często.Mój camino to mały kociołek ok.10kw,zapotrzebowanie w domu też nie duże metraż ok.80m bojler 80 litrów instalacja z rurek pex.
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #24 Opublikowano 27 Marca 2018 Dodam jeszcze,że nie mam deflektora.Będę musiał kupić i zawiesić
PiotrekS1979 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #25 Opublikowano 27 Marca 2018 Ustawienia mam takie Podawanie 9 sekund Przerwa 65 sekund Dmuchawa 25% Temperature zadaną 50 stopni osiąga,spala ładnie,popiół jasny i malutko.Dosypałem lepszego groszku i wymieszałem w koszu bo tamten nie nadaje się do palenia,za mała kaloryczność.Dzisiaj jadę na nockę do pracy,zobaczę jutro z rana jak wygląda kocioł ale jestem dobrej myśli,że będzie dobrze.Ustawię dla żony kocioł na pracę dzień/noc bo lepiej żeby nie zbliżała się do kotłowni.