Problem Z Ciśnieniem Wody W Instalacji


ncwk

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam .

Ostatnio mam taki problem. W instalcji wodnej wzrastbmi cisnienie do 6 bar i leje z zaworu bezpieczenstwa. Na zasilaniu wody do budynku jest zamontowany reduktor ciesnienia i ustawiony na 3 atm , przed bojlerem jest zawor zwrotny zawor bezp na 6 atm i zbiorniczek przeponowy. Cisnienie w zbiorniczku bez wody jest ok 4 bar wiec przepona jest ok. Reduktor cianienia jest nowy( ma moze trzy tygodnie). Czy jest mozliwe ze reduktor powolutku przepuszcza, bo jak odkrecam kran u puszczam wode to cianienie troche spada ale potem wraca na te ok 3 bar i jak chwile parze na niego to nie wzrasta. A po paru godzinach znowu leje z zaworu bezp. Ma ktos jakis pomysł?

Opublikowano

Tak jest taka możliwość walczylem z tym ostatnio rozebralem reduktor i go wyczyscilem coprawda mam go już 4 lata ale w pierwszym roku tez go rozbieralem był jakich paproch w instalacji i podszedł pod usczelke.

Opublikowano

Na reduktorze lub za nim powinien być manometr poglądowy. Teraz to sobie gdybasz, że przepuszcza, a jak by był, to by gdybania nie było. 

 

Reduktory Watts maja gotowe przyłącza manometrów, fabrycznie zaślepione. Zainwestuj w mały manometr aksjalny. 

 

Czyszczenie polega na dostaniu się do uszczelki pod sprężyną, więc musisz wykręcić ten plastikowy element ze sprężyną.

 

Reduktor powinien być poprzedzony filtrem.