czesany Opublikowano 5 Lutego 2018 #1 Opublikowano 5 Lutego 2018 Dzień dobry. Jestem nowy na forum więc proszę o zrozumienie. Nie jestem hydraulikiem tylko elektrykiem i jestem na etapie remontu części domu a co z tym idzie częścciowej wymiany instalacji C.O. Do tej pory wszystko pracuje na rurach stalowych o dużych średnicach zaczynających się od 2 cali i wszystko jest na dużych spadkach, łagodnych kątach itd. Generalnie grawitacja. Jest też pompka zamontowana. Na załączonym obrazu narysowałem jak to wszystko jest połączone. Przepraszam za brak fachowości ale wiadomo o co chodzi. Patrząc na rysunek to tak; -chcę wymienić rury w lewej części instalacji yj pomieszczenia 1, 2, 5,6,10 oraz w kuchni grzejnik na aluminiowy. Wszędzie są grzejniki takie blaszane, tłoczone które są podwójne Oczywiście chcę to zrobić na duzo mniejszych srednicach ponieważ rury chcę schować w sciany i posadzki ze względu na estetykę. Zdaję sobie sprawę, że grawitacja nie będzię działać ze względu na pozostałą część instalacji na dużych średnicach. Patrząc na lewo od pieca chciałbym zacząć od rur max fi 32 a nawet fi 28 a po drodze zakladach trójniki pochodzić pod grzejniki rurą 1/2 Wiem, że o głupoty pewnie pytam ale z kilku fachowców którrzy to widzieli to każdy ma inne zdanie i w zasadzie nikt nie chce się tego podjąć
sambor Opublikowano 5 Lutego 2018 #2 Opublikowano 5 Lutego 2018 Ten "projekt" jest zły - naczynie wzbiorcze musi być na osobnej rurze 1" lub Cu28 wprost do kotła.
czesany Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2018 To co teraz jest narysowane to stan istniejący od poczatku domu tj. początku lat 90' i działa do tej pory na grawitacji. Ja chcę przerobić lewą stronę czyli dwa pomieszczenia w podpiwniczeniu, dwa na parterze i jedno na piętrze. Samo naczynie wiem, ze jest źle zamontowane i zechcę go przenieść i położyć nową rurę do niego. Średnice istniejących rur +/- podałem na rysunku. Chę za pompką odciąć lewą część i wstawić tam mniejsze średnice żeby zabudować je w ścianach i poadzkach. Pytanie jest takie: -czy zmniejszając srednice zaraz za pompką w lewo do fi 32 lub 28 będzie to grzać dalej na jednej pompce?? -boję się, że pół domu będzie bardziej zimne bo pompka nie przepchnie tego
sambor Opublikowano 5 Lutego 2018 #4 Opublikowano 5 Lutego 2018 Trzeba będzie wykonać regulację hydrauliczną starej części aby przepływy przez grzejniki były zachowane Jak zmniejszysz średnice rur to woda głównie pójdze w prawą część domu i to trzeba przyhamować. Metody są dwie albo 1 zaworem na prawej stronie zaraz za pompę albo na poszczególnych grzejnikach prawej strony. Przierwszy sposób może być nieskuteczny
czesany Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 5 Lutego 2018 Też się zastanawiałem czy tak nie zrobić -wstawić zawór na rurze 2'' zaraz za pompką po prawej stronie -przy każdym z grzejników po prawej stronie dołożyć zwykłe zawory? Zwykłe czy głowice termostatyczne na zasilaniu a na powrocie zawór zwrotny? teraz mam zamontowany tylko zawór na zasilaniu przy każdym grzejniku na na powrocie nic nie ma. Wystarczą zwykłe zawory 1/2 kulowe na zasilaniu i powrocie??
sambor Opublikowano 5 Lutego 2018 #6 Opublikowano 5 Lutego 2018 Jak dasz na wszystkich grzejnikach zawory z głowicami termostatycznymi i nastawami wstępnymi grzejnika to będzie najlepszym rozwiązaniem. Takie zawory przeważnie są w kompletach z powrotnym, ale zawory powrotne nie są obowiązkowe - to po prostu wygoda. Można wtedy odciąć grzejnik np do demontażu bez spuszczania wody z całej instalacji
czesany Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor #7 Opublikowano 5 Lutego 2018 W załączniku podaję stan istniejący podłąćzenia pieca. Czerwonym kolorem zaznaczyłem moją opcję przeróbki Niebieskim kolorem jak to jest teraz podłączone. W pieca wyjscie jest fi 40 (mierzyłem suwmiarką) a potem redukcja na 28 Cu poprzez bypass na pompkę aż do rur stalowych 2'' a powrocie jest tak samo. Zrobili tak fachowcy kilka lat temu przy wymianie pieca. Dane pieca METAL-FACH "Sokół" 19kW 75 litrów Pompka CO LFP 25POr 40A Zastanawiam się czy pompka nie jest za mała czy też za mały ma próg podnoszenia ponieważ róznica wyskości między kotłownią a najwyższym grzejnikiem to około 5-5,5 metra. Kotłownia jest poniżej pozostałych pomieszczeń około 70cm. Takie zestawy głowic nie są strasznie drogie więc chyba się skuszę na nie. Ewentualnie na zawory kulowe i wymienię we wszystkich grzejnikach.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2018 #8 Opublikowano 5 Lutego 2018 Koncepcja jest zła, niebezpieczna i sprzecza z przepisami, a zdrowy rozsądek też gdzieś odpadł po drodze. Pisałem już w poście 2 - naczynie przelewowe wprost do kotła Zawór kulowy nie nadaje się do regulacji przepływu - musi być grzybkowy albo zasuwa Pompa wystarczy, jej parametr 4m nie ma nic wspólnego z wysokością budynku czy instalacji - to umowna wartość oporów hydraulicznych instalacji, którą taka pompa obsługuje. U ciebie wystarczy bez problemu.
czesany Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor #9 Opublikowano 6 Lutego 2018 Dzięki za informacje. Z zaworami to pewnie masz rację. Założę głowice na grzejnikach a na rurze 2'' zawór grzybkowy. Pompka w takim razie pewnie zostanie Trochę boję się, że ta jedna nie obsłuży tego i trzeba będzie dołożyć nową na nowy obwód. Chociaż nadal zastanawiam się nad tym co piszesz bo w danych tech. tej pompki znalazłem wysokość podnoszenia H=4m Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie naczynia Jaka minimalna róznica wysokosci musi być między naczyniem a najwyzej zamontowanym grzejnikiem. Teraz jest ok 1m
sambor Opublikowano 6 Lutego 2018 #10 Opublikowano 6 Lutego 2018 Ten 1 m wystarczy ale tylko pod warunkiem że pompa jest na zasilaniu i naczynie jest podłączone wprost do kotła . Pompa wystarczy.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.