janosik007 Opublikowano 20 Marca 2009 #1 Opublikowano 20 Marca 2009 Witam serdecznie. Mam pytanie jak dobrac rurki do C.O. w kamienicy 1 piertowej o pow.grzew. 120m, czy po wyjsciu z pieca jak i pion moge zastosowac rurki miedziane o przekroju 22 a na grzejniki zredukowac na fi 15? Czy pion moze byc tez z fi 15 ? Zakladajac ze w obiegu bedzie zastosowana pompa zasilajaca. Ilosc grzejnikow na wszystkie pomieszczenia 8 szt. Dziekuje Cytuj
reaper Opublikowano 20 Marca 2009 #2 Opublikowano 20 Marca 2009 A jaki to piec kolega ma, lub chce zamontować ?? To jest ważne, jego moc, zastosowane paliwo... Cytuj
janosik007 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor #3 Opublikowano 20 Marca 2009 piec bedzie na ecogroszek z podajnikiem 20 kW Cytuj
reaper Opublikowano 20 Marca 2009 #4 Opublikowano 20 Marca 2009 Jeżeli robisz w układzie otwartym to pion zasilania minimum 22 do naczynia, a może nawet 28, odejścia od pionów do grzejników (zależy ile ich jest i jakiej mocy) to możesz robić w 15 . Ale do naczynia pion prosty, najlepiej bez zakrętów, a odejścia od niego na trójnikach. Cytuj