gmaj22 Opublikowano 5 Lutego 2018 #151 Opublikowano 5 Lutego 2018 Przyjrzałem się jeszcze temu p.oparzeniowemu za bojlerem i nie widzę tam zaworów zwrotnych. Powinny byc dwa: jeden miedzy wyjsciem ciepłej wody a ATM oraz drugi na podmieszaniu zimnej do ATM. Bez tych zaworów nie będzie prawidłowo mieszać. Co zaś do powrotów: lepiej będzie jesli zamkniesz zawór na "obejściowym" powrocie a otwoerzysz powró przez 4D. W KP1 możesz pompę kotłową podłączyć jako pompa dodatkowa P2 i wybrać opcję "pompa c.o." Będzie pracować równocześnie z pompą podstawowową c.o.
TomiiN Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor #152 Opublikowano 5 Lutego 2018 W instrukcji napisali żeby dać zawory zwrotne jeśli jest cyrkulacja ale u mnie nie ma więc dać te zawory?
gmaj22 Opublikowano 6 Lutego 2018 #153 Opublikowano 6 Lutego 2018 Owszem, jeśli jest cyrkulacja, to zupełnie inaczej taki zawór się podłącza i potrzeba jednego zaworu zwrotnego więcej. Tutaj trzeba dwóch, nie licząc tego, który już powinien być przed zaworem bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody.
TomiiN Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #154 Opublikowano 2 Marca 2018 Witam. Mam pytanie po zamontowaniu zaworów grzybkowych regulacyjnych za pompa kotłowa oraz na powrocie cwu jak nimi regulowac ? Instalacja w miarę chodzi, nie mam póki co siedzieć przy piecu bo robią się niewielkie spieki ale to z czasem się tym zajmę i narazie 100 kg wystarczyło na równy tydzień przy 20 st w domu w nocy 19 i cwu przy tym lecz nie wiele jej używam bo nie mieszkam jeszcze, mrozy 5/10 minus.
TomiiN Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #155 Opublikowano 2 Marca 2018 Aha i pytanie bo piec to nowość w moim życiu i czy normalnym jest że jak się pompki włączają to jakieś 5 minut w rurach i w pompce szum i bulgotanie wody ? A piec ustawiony na priorytet cwu bo jak były pompy równolegle to szalało wszystko a nie mam czasu siedzieć póki co przy tym. Jakieś rady?
manx Opublikowano 2 Marca 2018 #156 Opublikowano 2 Marca 2018 Witam. Mam pytanie po zamontowaniu zaworów grzybkowych regulacyjnych za pompa kotłowa oraz na powrocie cwu jak nimi regulowac ? Instalacja w miarę chodzi, nie mam póki co siedzieć przy piecu bo robią się niewielkie spieki ale to z czasem się tym zajmę i narazie 100 kg wystarczyło na równy tydzień przy 20 st w domu w nocy 19 i cwu przy tym lecz nie wiele jej używam bo nie mieszkam jeszcze, mrozy 5/10 minus.Powiem ci tak bo sam mam taki zawór zamontowany i im bardziej go przykręce tym chłodniejsza temp wpada do kotła
manx Opublikowano 2 Marca 2018 #157 Opublikowano 2 Marca 2018 Aha i pytanie bo piec to nowość w moim życiu i czy normalnym jest że jak się pompki włączają to jakieś 5 minut w rurach i w pompce szum i bulgotanie wody ? A piec ustawiony na priorytet cwu bo jak były pompy równolegle to szalało wszystko a nie mam czasu siedzieć póki co przy tym. Jakieś rady?Masz powietrze w instalacji.Ja ustawiam najwyższą prędkość na pompach i po chwili idę odpowietrzać grzejniki zaczynając od najbliższego
TomiiN Opublikowano 2 Marca 2018 Autor #158 Opublikowano 2 Marca 2018 Nie mam grzejników , sama podłogowa , są niby odpowietrznik automatyczne na rozdzielaczu ale wyżej nad piecem to tylko zawór bezpieczeństwa chyba mi zostaje i nim delikatnie upuszczać powietrze
gmaj22 Opublikowano 13 Marca 2018 #159 Opublikowano 13 Marca 2018 Na rozdzielaczu powrotnym podłogówki nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko ręczny. Jeśli jest automatyczny, to nalezy zakręcić "kapturek".