mimil Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Witam. Mam takie pytanie. Czy ten rozdzielacz od ogrzewanie podłogowego jest dobrze zmontowany?
kiminero Opublikowano 17 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opisu brak. To jest rozdzielacz dwufunkcyjny i powinien być podpięty tak: Jakiś problem?
mimil Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Czyli górna belka z rotametrami powinna być na dole?
kiminero Opublikowano 17 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Rotametry mają na sobie skalę w litrach/minutę. Są dwa rodzaje: 1. gdy są na belce zasilania mają 0 na górze, 2. gdy są na belce powrotu maja 0 na dole. U Ciebie górna belka jest belką powrotną, więc 0 (zero) na skali rotametru powinni być na dole. W opakowaniu po tym wynalazku będzie instrukcja montażu.
tomekb Opublikowano 17 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Witam, jest odwrotnie powinno być tak : http://www.prandelli.pl/wp-content/uploads/2016/01/Modul_pompowy_instr.pdf