huhra Opublikowano 4 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Może ktoś miał przyjemność montażu takiego grzejnika jak w temacie. Czy jest potrzeba montażu tej zaślepki rozdzielającej? Instrukcja jest tak mądrze napisana że nic z niej nie wynika. Na Youtube jest tylko jeden film o tym w wersji RU ale w instalacji jednorurowej. U mnie jest standardowa dwururowa podlaczenie boczne.
kiminero Opublikowano 4 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Jak nie założysz, to będzie to "zwykły" grzejnik dwu płyt zasilanych równolegle. Z wkładką płyty będą zasilane szeregowo. Pierwsza zewnętrzna.
huhra Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Czyli założenie tej zaślepki będzie na plus czy niekoniecznie?
kiminero Opublikowano 4 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Założenie jest takie, że jeśli płyta przednia rozgrzeje się do wyższej temperatury na większej powierzchni, to więcej ciepła odda przez promieniowanie. Płyta tylna nie ma możliwości wypromieniowania energii, więc ktoś wymyślił jak ten efekt "przekierować" na przód. Pozostaje wierzyć, że tak jest. Skoro już dopłaciłeś do tej wersji, to korzystaj.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.