Witam

Problem pojawił się przed świętami i polega na tym że szuflada podajnika(tłok) działa teraz w dwóch ratach to znaczy że jak mam ustawiony przerwe miedzy podawaniem na 70 sekund to po tym czasie szuflada się otwiera a po kolejnych 70sek zamyka się.Chciałem zaznaczyć że wcześniej jak miałem ustawiony na 70sek to w jednym cyklu otwierała się i zamykała.Moj sterownik to geco g-406 p07

Opublikowano

Kontraktron do ustawienia lub wymiany.

Mam ten kocioł tylko 23kW oraz sterownik identyczny i ten problem już przerabiałem 

więc poobserwuj ten stycznik magnesowy na tloku 

Ewent. jak potrzeba to podam nr tel.