Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Histereza Na Programatorze Pokojowym.


Ola121090

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Posiadam piec gazowy dwufunkcyjny Beretta. W jednym z pomieszczen w domu posiadam programator pokojowy. Mam pytanie dotyczace histerezy ktora moge na tym programatorze ustawic. Mam dostepna opcje 1,0st C i 0,5st C. Moje pytanie dotyczy tego ktora nastawa pozwoli na mniejsze zuzycie gazu (propan)? Zalezy mi na ograniczeniu kosztow bo niestety cena za 1m3 propanu powala.

Opublikowano

0,5C - mniejsza histereza, mniejsze wahania temperatury i potrzeba mniej ciepła do ogrzania = mniej gazu.

Ponadto obniżanie temp np na noc lub pod nieobecność to też większe zużycie paliwa

Opublikowano

Producenci kotłów twierdza że 1o C temperatury wewnętrznej to 6% kosztów. A zalecana temperatura wewnętrzna to 20o C. Ustawienie histereza termostatu pomieszczenia naprawdę nie wnosi żadnych oszczędności a jeżeli już to będą one niezauważalne.