JapaKonia Opublikowano 26 Listopada 2017 #1 Opublikowano 26 Listopada 2017 Witam szanowne grono palaczy. Proszę o ocenę poniższej instalacji i wytknięcie błędów.
hajtaler428 Opublikowano 26 Listopada 2017 #2 Opublikowano 26 Listopada 2017 Źle wpięty powrót z grzejników po lewo nad CWU. Zawór różnicowy zbędny- za zaworem 4d raczej grawitacji nie będzie.
JapaKonia Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor #3 Opublikowano 26 Listopada 2017 Czyli powrót z grzejników po lewo powinien być wpięty za zaworem 4D? Grawitacja jednak działa...
hajtaler428 Opublikowano 26 Listopada 2017 #4 Opublikowano 26 Listopada 2017 Tak razem do powrotu tych grzejników po prawo. Jak grawitacja działa to ok. A jak z temperaturą powrotu?
JapaKonia Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor #5 Opublikowano 27 Listopada 2017 póki chodzi obieg cwu to jest między 5-15*C różnicy w stosunku do temp. na kotle, natomiast kiedy cwu nabije to różnica potrafi wynieść i więcej jak 15*C mimo ustawienia zaworu 4D w pozycji 70% mały obieg 30% duży obieg. czym to może być spowodowane?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.