Opublikowano

Źle wpięty powrót z grzejników po lewo nad CWU. Zawór różnicowy zbędny- za zaworem 4d raczej grawitacji nie będzie.

Opublikowano

Tak razem do powrotu tych grzejników po prawo. Jak grawitacja działa to ok. A jak z temperaturą powrotu?

Opublikowano

póki chodzi obieg cwu to jest między 5-15*C różnicy w stosunku do temp. na kotle, natomiast kiedy cwu nabije to różnica potrafi wynieść i więcej jak 15*C mimo ustawienia zaworu 4D w pozycji 70% mały obieg 30% duży obieg. czym to może być spowodowane?