ameno25 Opublikowano 30 Listopada 2017 #26 Opublikowano 30 Listopada 2017 Mam te same rotametry , tez tak miałem w końcu sie przelały woda
lechumb Opublikowano 30 Listopada 2017 #27 Opublikowano 30 Listopada 2017 Czyli tym brakiem wody w rotametrach sie nie stresowac? Bo juz myslalem ze cos zapowietrzone bo ostatnio czyscilem te plastyki.A na podlogowce zawor zwrotny ma byc za pompa na zasilaniu czy na powrocie? Bo u mnie jest zaraz za pompa na zasilaniu i pompa musi chodzic na drugim biegu a mam 25-60 i około 80m2 podlogi.
sambor Opublikowano 30 Listopada 2017 #28 Opublikowano 30 Listopada 2017 Powinien być na powrocie za wpięciem zaw 3-D, tzn, bliżej kotła niż wpięcie zaw 3-D
lechumb Opublikowano 30 Listopada 2017 #29 Opublikowano 30 Listopada 2017 No to kolejny kwiatek ktory przeoczyłem. I to umiejscowienie teraz jak mam moze odpowiadac za to ze pompa nie daje rady na pierwszym biegu?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2017 #30 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Raczej nie ma na to wpływu Natomiast ma wpływ na prawidłową pracę zaw 3D
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #31 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Zawor pracuje dobrze. Płynnie reguluje temp w zależności co pogodowka zgłosi lu regulator pokojowy. Czyli wychodzi ze moge spać spokojnie i nie przejmowac się tym zaworem i nie wypełnionymi do konca woda rotametrami?