Dominobig Opublikowano 20 Listopada 2017 #1 Opublikowano 20 Listopada 2017 Witam panowie posiadam ogrzewanie centralne piec mialowy ostatnio wymienilem grzejniki na grzejniki aluminiowe zeberkowe z armatury krakowskiej i mam problem poniewaz grzejniki do gory w pokojach sa cieple a na dole w pokoju grzejniki sa cieple ale rura zasilajaca jest do polowy ciepla (mniej wiecej przy zaworze ostatniego grzejnika ) pozniej rura jest zimna i co za tym idzie kaloryfer w kuchni jest zimny tak samo jak rura zasilajaca pomieszczenia w kuchni i pojokoju sa na tym samym poziomie wymienilem pompke i nic nie pomaga ma ktos jakis pomysl? Z gory dziekuje :)
kiminero Opublikowano 20 Listopada 2017 #2 Opublikowano 20 Listopada 2017 Zapowietrzona instalacja? Zapchany filtr pompy? Niesprawny zawór różnicowy? Brak regulacji hydraulicznej grzejników? Jedna pompa i otwarty na full obieg bojlera? Przyklejone grzybki zaworów termostatycznych? Jak sprawdzisz, daj znać.
konopka Opublikowano 21 Listopada 2017 #3 Opublikowano 21 Listopada 2017 Przy ponownym napełnianiu instalacji najczęściej zdarza się zapychanie filtra osadami z kotła ale równie dobrze może być powietrze.
Rekomendowane odpowiedzi