Tarantul Opublikowano 26 Października 2017 #1 Opublikowano 26 Października 2017 Witam Zamierzam zamontować kocioł kondensacyjny Termet Crystal II 25kW jednofunkcyjny W kominie chce zastosować rury dwuścienne i puścić go w kominie po piecu węglowym który likwiduje. Czy do tego pieca dać rury 60/100 czy 80/125 czy jeszcze jakieś inne średnice? Wysokość komina 10,5 metra.
sambor Opublikowano 26 Października 2017 #2 Opublikowano 26 Października 2017 Jeżeli sumaryczna odległość kotła od wylotu spalin nie przekracza 15m to możesz dać wkład 60/100 Dodatkowo jak są kolanka to każdy skręt rury o 90st zmniejsza tą długość o 1m, zaś skręt o 45st o 0,5m Trzeba znaleźć miejsce na montaż, rozrysować , policzyć zakręty i wtedy wybierać średnicę