Andy1111 Opublikowano 12 Października 2017 #1 Opublikowano 12 Października 2017 Witam, jestem nowym przyszłym użytkownikiem pieca na pellet firmy SAS - BIO SLIM 17kW. Dom wykańczany (ja też) powierzchnia całkowita 180 m2. podłogówka wszędzie bez kotłowni, plus 2 grzejniki łazienkowe. dom ocieplony 20 cm grafitem 031. okna 3 szybowe, dachowe również 3 szybowe. ocieplenie poddasza w trakcie 2x15 wełna isover super mata 032. mam pytanie odnoście wymiarów przewodu kominowego.w specyfikacji kotła dla mocy 17kW min średnica przewodu kominowego wynosi fi210, a ja mam systemowy schiedel rondo plus fi200. można w związku z tym zamontować ten kocioł? dziękuję za szybką odpowiedź, bo dziś muszę podjąć decyzję o zakupie
rymol Opublikowano 12 Października 2017 #2 Opublikowano 12 Października 2017 Możesz zamontować ten kocioł przy tym kominie. Też mam komin systemowy fi200 o wysokości 8,5m i ciąg w tym kominie jest za duży dla mojego pieca, a tym bardziej dla twojego. Pomyśl już o RCK.
Andy1111 Opublikowano 16 Października 2017 Autor #3 Opublikowano 16 Października 2017 dzięki za odpowiedź. temat uważam za zamknięty :rolleyes: