jacek2929 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Jestem w trakcie wymiany/rozbudowy części instalacji CO CWU Będzie podajnikowiec, solarki, bufor 500 Wykańczam poddasze będzie podłogówka w 7 kawałkach od 75 mb w dół Pytanie mam co do średnicy rur. Na poddasze mam puszczony pion pp32 czyli cirka calowy?Na parterze jest "stara" podłogówka 5 pętelek długości nie znam ale chyba do 40-60m do tego dołożyłem 2 pętle po około 80m (dodatkowe pomieszczenia) stary rozdzielacz jest zasilany rurą CU 22 - czy to wystarczy czy też zrobić odrobinę większą dewastację i wymienić na pp32? Aha. Odległość od pompy w kotłowni do rozdzielacza na parterze ze 2m.
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Jeżeli zasilisz rozdzielacz na piętrze wprost z kotłowni rurą PP 32 to będzie ok, stary rozdzielacz zostaw na Cu22