Panie i Panowie proszę o pomoc w kwestii czy taka instalacja ma sens| załozenia sa takie:

Niewielki budynek z 7 pomieszczeniami do ogrzania oraz łazienka, piec raczej popularny model opalany wszystkim chciałbym aby i CO i CWU śmigały na jednej pompie ( instalacja będzie użytkowana przez starszych ludzi i nadmiar zaworów i urządzeń raczej była by przeszkodą a nie wygodą) bojler 80- 100 l. instalacja  wokół pieca z miedzi a rozprowadzenie PEX 16 grzejniki w dwóch obwodach z rozdzielaczem i możliwością regulacji przepływu przy pomocy zaworków. Oczywiście zawory bezpieczeństwa są przewidziane ale zapomniałem ich narysować na moich wymysłach. Proszę o wszelkiego rodzaju sugestie i rady Rysunki są w PDF'ach. Tylko proszę nie nabijajcie się bo to pierwszy i mam nadzieje ostatni raz kiedy mam zamiar coś takiego jak CO popełnić

CO ver 1.pdf

CO ver 2.pdf

Opublikowano

Ja nie widzę by te dziwne układy bezpiecznymi były ...

Opublikowano

Tam nic nie ma dobrze. Po co wyważasz otwarte drzwi ? przeszperaj ten działa a znajdziesz odpowiedzi na swe pytania.

Opublikowano

Dzięki Sambor rozumiem że upał ale muszę działać zanim dziadkom tyłki po przymarzają do krzeseł. Poprawie rys i przedstawię do oceny jeśli można.  

Opublikowano

Nadal źle!

Po kiego grzyba łączysz powrót bojlera z zasilaniem grzejników.

Przecież pisałem ci , że powinno być równolegle - zasilanie grzejników z zasilaniem bojlera i powrót grzejników z powrotem bojlera!

Tak ciężko to zrozumieć i narysować!

Opublikowano

Układ banalnie prosty. Pompa na powrót kotła a przed nią termostatyczny zawór mieszający. Zbiornik CWU podłączyć tak jakby był grzejnikiem i tyle.

Opublikowano

Panowie.

Podejście nr 3 do tematu. Czytając rożne informacje na temat mnie interesujący znalazłem coś takiego jak Upustowy Zawór Bezpieczeństwa. Jak dobrze rozumiem ma on zabezpieczyć instalacje dopuszczając zimną wodę w przypadku zbyt wysokiej temperatury na kotle a wypuszczając gorącą chroniąc w ten sposób instalacje wykonaną np. z AluPEX taką jak planuje zrobić w moim przypadku. W związku z tym pytania:

Czy to działa i zadziała tak jak myślę, w którym miejscu instalacji powinienem go zainstalować ewentualnie.

Tak jak wyjaśniłem na rysunku mam możliwość zainstalowania praktycznie nieograniczonej ilości czujników systemu Thermo WEB czy w celu skalibrowania systemu warto instalować rozdzielacz z przepływomierzami.

Czy aby na pewno pompa obiegowa ma być na powrocie na wszystkich schematach które widziałem jest na wyjściu z kotła, czy chodzi o ochronę pompy przed zapowietrzeniem.

Czy ten zawór termostatyczny mieszający jest konieczny nie mam pojęcia gdzie go zainstalować.

Jakie długie obwody mogę zastosować używając PEX 16 skręcane złączki (oczywiste że wokół pieca miedź lutowana)

Załączam mam nadzieje już poprawny schemat liczę na podpowiedzi i życzę miłego dnia.CO v 1.1.1.bmp

CO v 1.1.1.pdf

Opublikowano

Ta ostatnia wersja jest w porządku, ochronę powrotu masz przez powrót z bojlera,

Grzejniki możesz odciąć zaworami i grzać też samą CW

Jest to najprostszy układ pracy z 1 pompą.