dudikof157 Opublikowano 6 Lipca 2017 #1 Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam Wszystkich Mam pewien problem z podłogówką. Jakieś 2 lata temu kupiłem poniższy kompletny rozdzielacz podłogówki i sam go złożyłem i podłączyłem do instalacji (tak sobie wisiał dwa lata na pracującym co bez podłączonej podłogówki). Dwa miesiące temu miałem trochę wolnej kasy i zleciłem fachowcowi zrobienie mi ogrzewania podłogowego i podłączania go do tego mojego rozdzielacza. Po wyschnięciu wylewki uruchomiłem ogrzewanie w celu wygrzania wylewki i pojawił się pewien problem. Temperatura która jest podawana na podłogówkę jest tylko o 4-5sC mniejsza od tej na kotle. Nie jestem w stanie jej obniżyć bardziej skręcając zawór termostatyczny. Regulacja bypassem też nie obniża temperatury wody. Teraz nie bardzo wiem co jest. Fachowiec sprawdzał czy dobrze zmontowałem ten rozdzielacz i mówił, że jest ok Nie wiem czy ten zawór termostatyczny jest strzelony, czy za długo stał i coś się w nim przytkało (regulacja na nim działa bo odkręcając go zwiększa mi się temperatura na rurkach), ale przy całkowicie skręconym obniża mi temperaturę tylko o wspomniane wcześniej 4-5sC. Poniżej przedstawiam zdjęcia rozdzielacza może ktoś wiem co jest tego przyczyną. Z góry dziękuje za odpowiedz.
sambor Opublikowano 6 Lipca 2017 #2 Opublikowano 6 Lipca 2017 Jaki jest ten zaw 3-d ESBE? Tam nie powinno być bypassu Jakie masz przepływy w pętlach podłogi?
dudikof157 Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor #3 Opublikowano 7 Lipca 2017 Tak to zawór ESBE Bypass był w komplecie. Zakręcenie na maxa bypassu nie zmienia mi temperatury na rurkach. Przepływy ok 1,8l/m
sambor Opublikowano 7 Lipca 2017 #4 Opublikowano 7 Lipca 2017 Ale podaj jaki ESBE. Pewnie VTA a dalej? jaki zakres temperatur? Nie widzę zaw zwrotnego na powrocie Dodatkowo podaj gdzie są wpięte rury zasilające ten rozdzielacz?
tomekb Opublikowano 8 Lipca 2017 #5 Opublikowano 8 Lipca 2017 Witam , kiedyś taki filmik nakręciłem może Ci się przyda , poza tym wydaje mi się że masz źle założone przepływomierze nie za bardzo widać na tych twoich zdjęciach ale sprawdź jaka jest skala na szklaneczce przepływomierza jak 0 jest u góry to masz źle zmontowane . pozdr. Tomekb
marwol Opublikowano 8 Lipca 2017 #6 Opublikowano 8 Lipca 2017 Skąd wiesz,że temperatura na górnej belce jest 55stopni skoro nie ma tam termometru?
dudikof157 Opublikowano 8 Lipca 2017 Autor #7 Opublikowano 8 Lipca 2017 Jaki to ESBE pojęcia nie mam bo na nim nic nie pisze (przynajmniej od tej strony na którą patrze, może z drugiej strony jest symbol, ale puki co tam nie mam dostępu). Zakładam, że jak gościu sprzedawał komplety rozdzielacz do podłogówki to termostat też dobrał taki jak trzeba Czy ten zawór zwrotny na powrocie jest niezbędny??, bo jak co to mogę go dołożyć Ten rozdzielacz jest podpięty do głównego pionu. Bardzo dziękuje za filmik na pewno będę próbował przeczyścić ten zawór jak nic mądrzejszego nie wymyśle, tylko przed spuszczeniem wody z instalacji chciałem się poradzić bardziej doświadczonych co może być przyczyną, żebym nie musiał spuszczać tej wody kilka razy za czym namierzę przyczynę Temperaturę na belce mierze czujnikiem który posiada dokładność +/- 1sC z resztą drugi czujnik (taki sam mierzy temperaturę kotła więc o jakichś pomyłkach w pomiarach nie ma mowy). Bardzo dziękuje za zainteresowaniem jak coś komuś przyjdzie jeszcze do głowy to proszę pisać bo za tydzień będę spuszczał wodę i szukał przyczyny
sambor Opublikowano 8 Lipca 2017 #8 Opublikowano 8 Lipca 2017 Jaki to ESBE pojęcia nie mam bo na nim nic nie pisze (przynajmniej od tej strony na którą patrze, może z drugiej strony jest symbol, ale puki co tam nie mam dostępu). Zakładam, że jak gościu sprzedawał komplety rozdzielacz do podłogówki to termostat też dobrał taki jak trzeba - często robią byle jak lub wręcz nie wiedzą jak trzeba Czy ten zawór zwrotny na powrocie jest niezbędny??, bo jak co to mogę go dołożyć - musisz, a nie możesz Ten rozdzielacz jest podpięty do głównego pionu. - a w kotłowni na początku pionu jest pompa i z pionu są zasilane inne grzejniki Ta inst jest do większej przeróbki,
dudikof157 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Ok udało mi się wymontować ten zawór termostatyczny Dokładnie jest to VTA322 - 31101000 35-60*C. Rozkręciłem go i przeczyściłem nasmarowałem, ale specjalnie nie widziałem żeby był zabrudzony czy był jakikolwiek problem z "zapieczeniem". Wydaje mi się, że może problem polega na tym, że jego zakres 35-60*C jest za wysoki. Czy wymiana na inny model z zakresem 20 ÷43*C może rozwiązać mój problem. a w kotłowni na początku pionu jest pompa i z pionu są zasilane inne grzejniki - tak dokładnie tak jest Czekam na odpowiedz pozdrawiam
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Wymiana 3-D na inny zakres temperaturowy to jedno a drugie - przepięcie zasilania rozdzielacza podłogi na na zasilanie sprzed pompy zasilającej grzejniki.
dudikof157 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor #11 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Niestety nie ma możliwości przepięcie tego rozdzielacza podłogówki przed pompę znajdującą się przy kotle, ponieważ kocioł jest zainstalowany w budynku gospodarczym 13 metrów od domu i tam znajduje się pompa co. Przeniesienie jej z stamtąd do domu tak żeby przed nią wpiąć podłogówkę też nie wchodzi w rachubę, bo nie mam już miejsca przed rozdzielaczem, żeby ją tam wpasować. Nie przewidywałem podłogówki jak robiłem CO 5 lat temu i wszystko jest teraz tak dopasowane, że rury preizolowane wchodzą bezpośrednio do pionu. Za rok będę robił remont salonu w którym znajduje się podejście pionu i w tedy będę mógł to przerobić tak jak Pan zaleca, ale puki co to chciałem, żeby to tylko działało tej zimy