Kocioł Ds+Boiler +Bufor Podłączenie Starej Instalacji

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!!

 

Czeka mnie w tym roku wymiana kotła. Starego małego śmieciucha chce wymienić na kocioł DS. Nie mam jeszcze konkretnego kotła natomiast celuje w moc pomiędzy 15 a 22kw.

Dom ma 240m nieocieplony. Instalacja otwarta, częściowo w miedzi, większość w stali.

 

Dużo się naczytałem i naoglądałem a chcę zacząć działać.

 

Plan jest taki żeby podłączyć się do starej instalacji ( chodzi również na grawitacji), z tym że chcę dołożyć boiler i bufor ciepła ok 1000l.

 

Czy poniższy schemat jest ok?

jakie zawory i gdzie powinienem dołożyć??

 

Dziękuje za każdą opinie.

post-71578-0-49628300-1492767317_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Znalazłem i doklejam "gotowy schemat" jakich tutaj wiele ;)

 

Wytarłem z niego podłogówke której nie mam. I domalowalem naczynie wyrównawcze na zielono które istnieje w starej instalacji.

 

 

Z tego co wyczytałem powinno ono być bezpośrednio połączone z kotłem w miarę możliwości pionową rurą. 

I chyba chodzi o to że przy zagotowaniu kotła bąble powinny w miarę swobodnie móc się wydostać z instalacji.

Przy normalnej eksploatacji bez gotowania nie ma to chyba aż takiego znaczenia bo woda rozszerzając się i tak "znajdzie" naczynie wyrównawcze nawet jak ono jest gdzie indziej.

 

Myślę żeby stare naczynie zlikwidować i w jego miejsce dać odpowietrznik, a od kotła poprowadzić normalnie nową rurę na strych i dać nowe naczynie.

Chyba że mogę mieć dwa naczynia????

 

Na drugim schemacie przesunąłem powrót z cwu przed pompę kotła.... ( dzięki tamu mam jedną pompę mniej w układzie) ale brak pewności że cwu wogóle się zagrzeje czy raczej woda będzie szła odrazu w bufor. 

Czy to ma sens??

Jak najlepiej rozwiązać sprawę naczynia?? 

 

 

 

 

post-71578-0-26983800-1492865168_thumb.jpg

post-71578-0-30253200-1492866163_thumb.jpg

Opublikowano

Nie będę cie odwlekał od pomysłu ale dobrze się zastanów z kalkulatorem w ręku , dobry dolniak to min 4 tys bufor ajkiś przyzwoity to lekko pow 3 tys no kilka dupinek czyli jakieś zaworki pierdołki też pewnie 1-2 tys i robi się 7-8 tys zł a za tą kasę kupisz już dobry markowy piec podajnikowy a chociażby nawet jakiś z podajnikiem rynnowy czy tam tłokowym , ciut gorzej niż dobra retorta ale z drugiej strony spalisz tanszy węgiel czyli zwykły groszek czy nawet orzech 2 ,  no i mniej kłopotliwe to jest mimo wszystko 

Opublikowano
  • Autor

Chodzi o to że mam własne drewno.

Muszę je tylko przygotować.

 

Liczę że się zamieszczenie w 10k z robocizna.

Ale niewiem czy to realne.

 

 

Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

 

Myślę żeby stare naczynie zlikwidować i w jego miejsce dać odpowietrznik, a od kotła poprowadzić normalnie nową rurę na strych i dać nowe naczynie.

Chyba że mogę mieć dwa naczynia????

 

Na drugim schemacie przesunąłem powrót z cwu przed pompę kotła.... ( dzięki tamu mam jedną pompę mniej w układzie) ale brak pewności że cwu wogóle się zagrzeje czy raczej woda będzie szła odrazu w bufor. 

Czy to ma sens??

Jak najlepiej rozwiązać sprawę naczynia?? 

Tak jak piszesz - daj drugie naczynie wprost do kotła , a stare może zostać lub je zlikwidować,

To rozw bez pompy na CW jest złe, zostaw lewy schemat.

Koszty będą podobne.

Opublikowano
  • Autor

Jako że pion instalacji mam i będe miał tuż nad kotłem a bufor i boiler trochę dalej w bok to w prosty sposób mogę zrobić baypass bufora i CWU tak żeby odrazu ciepło szło w kaloryfery.

 

Czy to popularne i przydatne rozwiązanie??

Z tego co czytam to raczej ludzie mają problem ze zbyt małymi buforami i bez problemu je nagrzewaja.

Ale przy braku prądu może pociągnie mi układ grawitacyjnie przez baypass??

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Większa część instalacji jest stalowa, część w miedzi.

Odcinek między nowym kotłem a buforem, boilerem i starą instalacją myślałem żeby też zrobić w miedzi.

Ale niewiem czy mogę. Ponoć miedź jak jest że stalą w jednej instalacji to powinna być "dalej".

Jak to jest?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Kociołek już jest więc został mi jeszcze montaż....

 

Pytanie

 

Powroty mi wypadają około 50 cm niżej niż wejście do kotła. Więc woda będzie miała trochę pod górkę, czy w takim układzię zadziała grawitacja??

Mogę trochę obniżyć kocioł obniżjąc podłoge ale jeżeli nie muszę to wolał bym uniknąć kucia.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.