Witam, 

mam zamontowany zawór 4d ESBE VRG141. Dokupiłem do niego siłownik ESBE ARA651 6Nm 90o. 

Zakładając siłownik ustawiłem go w położeniu 50% otwarcia i tak samo zawór 4d. Przewody podłączyłem do sterownika kotła w obu możliwościach (to znaczy.raz w jednym wariancie, a później w drugim).

Po uruchomieniu siłownik steruje zaworem, ale wskazania na sterowniku są niewłaściwe. Wskazania sterownika "nie nadążają" za położeniem zaworu i w skrajnych położeniach nie pokazują pozycji 0% i 100% otwarcia zaworu. Obecnie sterownik pokazuje 87% otwarcia, mimo że fizycznie zawór jest przymknięty na minimum (powinno być ok. 5%). Temperatura zadana zaworu 26 stopni, bieżąca 24o.

 

Chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo zamontować siłownik na zaworze? Jak ustawić zawór czterodrożny do montażu siłownika i w jakiej pozycji ustawić siłownik?

Edytowane przez pawel20

Rozwiązane przez ameno25

Opublikowano
  • Autor

Po przeczytaniu wątku dotyczącego zaworu ESBE 3d, analogicznie do podanych instrukcji:

należało ustawić zawór 4d w pozycji minimum (0%) i tak samo siłownik. 

Na razie testuję. 

Opublikowano

Daj znać czy Ci się udało i czy działa:)

Opublikowano

Sprawdz parametr   "czas otwarcia zaworu " jest napisany na tabliczce siłownika i tą samą wartość spisz w sterowniku 

Opublikowano
  • Autor

Wczoraj wydaje mi się, że działało w porządku. Dzisiaj w nocy siłownik przestał utrzymywać temperaturę zadaną i schładza instalację o ok. 5 stopni (poprzednia różnica temp. ok. 1 stopień). 

Po wypięciu siłownika ze sterownika, na wyświetlaczu sterownika nadal pokazywane

są parametry(jakby siłownik nadal regulował zaworem w całym zakresie regulacji). 

Nie jestem pewien co do poprawnego podpięcia przewodów siłownika do sterownika. U mnie są podpięte niebieski-neutralny, brązowy-zamknięcie, czarny-otwarcie.

Edytowane przez pawel20

Opublikowano

Kolego do poprawnego działania siłownika potrzebna jest również jego poprawna konfiguracja z danym sterownikiem .

Nawet nie wiadomo jaki sterownik obsługuje ten siłownik bo nie napisałeś .

 

W sterownikach masz parametr określający jaka role ma spełniać 4D , czy ma pilnować temp. powrotu czy temp. wody wychodzącej w instalacje ,  w zależności co wybierzesz to ta temp będzie pilnowana .

 

napisałem Ci wyżej również o czasie jaki siłownik potrzebuje  do pełnego zamknięcia lub otwarcia z pozycji 0 lub 100 , jeśli Twój siłownik jest innej firmy niż sterownik zapewne ten czas trzeba zmienić w parametrach sterownika .

 

Ważne jest również umiejscowienie samego czujnika temp. wody za zaworem 4D ,   oraz histereza pracy zaworu 4d ,

Opublikowano

Odnośnie tego że siłownik  obniża temp za zaworem raz o 1* a raz o 5* sprawdź w ustawieniach czy nie masz opcji temp. obniżonej  w razie przegrzania pomieszczenia sterownik obniża temp za zaworem  , może masz również ustawione jakis programator pracy zaworu itp , bez wiedzy jaki posiadasz sterownik do obsługi tego siłownika oraz jak jest ustawiony ciężko cokolwiek konkretnego doradzić 

Opublikowano

<napisałem Ci wyżej również o czasie jaki siłownik potrzebuje  do pełnego zamknięcia lub otwarcia z pozycji 0 lub 100 , jeśli Twój siłownik jest innej firmy niż sterownik zapewne ten czas trzeba zmienić w parametrach sterownika>      nie jest to do końca prawda.Mam SKZP-02 i jemu trzeba podać czas pełnego otwarcia siłownika,w zasadzie nie wiem dlaczego tak jest u naszych producentów sterowników.Mam drugą pogodówkę Sieger i tu nie trzeba nic podawać ,podłączyć i tyle.A to czyjej produkcji jest siłownik czy sterownik nie ma żadnego znaczenia

Edytowane przez konopka

Opublikowano

Wszystko zależy w jaki sposób sterownik określa  położenie zaworu , w większości na podstawie pełnego czasu zamknięcia lub otwarcia i jest to jeden z głównych parametrów  siłownika  mój afriso ma np 120 s , esbe ma chyba 150 s ale to pewnie zalezy od modelu .

sterownik dedykowany do danego siłownika ma pewnie ten czas domyślnie wpisany 

Opublikowano
  • Autor

Sterownik kotła Defro K1Pv4, regulator pokojowy Defro SPK LUX, wszystko mam w profilu.

W sterowniku mam ustawiony czas 120 s.

Opublikowano

Sterownik ma utrzymywać temp. zadaną za zaworem a czy jest on otwarty 10 czy 15% dla mnie nie ma to żadnego znaczenia,tak jest w przypadku mojego siegera,bez względu jaki siłownik podłączę będzie działał /mam na myśli czas otwarcia/.A to że sterownik wyświetla procenty otwarcia to tylko bajer

Opublikowano

Może masz włączoną ochronę powrotu to wyłącz, może zbyt duży skok jednostkowy, ustawienie zawór co

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Jesli dobrze sprawdziłem Twój siłownik ma czas obrotu wokół osi 60s nie 120s 

Opublikowano

Na to wygląda że 60

Edytowane przez konopka

Opublikowano
  • Autor

Faktycznie sprawdziłem i zmieniłem na 60s. Siłownik przesterował się na 100% otwarcia i przymknął na ustawione 5% minimalnego otwarcia. Obserwuję co będzie działo się dalej.

Opublikowano

Musisz ustalić jeszcze kierunek otwarcia i zamknięcia, albo przekladasz kable albo jeśli sterownik ma taką funkcję to w sterowniku.

Sprawdź również jaka funkcje pełni zawór 4d, czy przypadkiem nie jest włączona ochrona powrotu poprzez 4d.

 

Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Ryszard

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Jak do tej pory siłownik spisuje się dobrze.

Zauważyłem jednak dwie rzeczy, z których nie jestem zadowolony. Po pierwsze co ok. 8h zawór otwiera się na 100% i wraca do swojej pozycji. Czy da się jakoś to wyłączyć?

Po drugie wczoraj w mojej okolicy wyłączono prąd na ok. 30 min, kiedy wróciło zasilanie zawór całkowicie się otworzył wypuszczając ciepłą wodę z kotła na instalację (ochładzając go jeszcze bardziej). Nie powinien się raczej otwierać przy zaniku napięcia?

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

To jest kalibracja zaworu. Wiele zależy od samego sterownika.

Sprawdź jak będzie się sprawować ogrzewanie jak zmienisz tryb zaworu Z CO na podłogówkę. Tu zawór powinien się kalibrować w przeciwną stronę czyli na zamknięcie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.