Witam potrzebuje rady eksperta !

mam instalację C.O i nie wiem czy dobrze jest założona pompka c.o 

przesyłam zdięcia i proszę o odpowiedz post-73134-0-89606100-1490276058_thumb.jpgpost-73134-0-98944800-1490276186_thumb.jpgpost-73134-0-16843100-1490276211_thumb.jpg

Opublikowano

Puszka powinna być na górze ,jak będziesz odpowietrzał w razie kiedyś żeby woda nie leciała po obudowie na styki przełącznika. poz Hermogenes

Opublikowano

Dzięki  za podpowiedz

bardziej mi chodzi o to czy Majster nie zrobił za dużo zakrętów  ponieważ jak przełączę pompkę na 3 bieg jest takie charakterystyczne  puknięcie i od razu ostatni grzejnik cały zaczyna grzać

Na drugim biegu grzejnik grzeje do połowy powrót chłodny :-(

 

Cały sezon z tym wojuje i brak pomysłów :-(

 

jakieś pomysły co mógłbym jeszcze sprawdzić ??????

Pozdrawiam

Opublikowano

To "puknięcie" to zadziałanie zaworu różnicowego.

Może warto zrobić regulację hydrauliczną instalacji - przykręcić / zakryzować te grzejniki które grzeją na I i II biegu, aby pompa nie musiała wchodzić już na bieg III.

Opublikowano

witam ponownie

przykręciłem resztę grzejników i jest poprawa ale to jeszcze nie to :-( jeszcze przydławiłem wejście na  bojler

przykręciłem 8 grzejników na minimum  przyjście i powrót i na 2 biegu ostatni grzeje tylko na górze a powrót chłodny (grzejnik 100 razy odpowietrzony ) reszta grzejników grzeje normalnie te które grzeją normalnie to grzejniki żeliwne a ostatni grzejnik to aluminiowy ;panel zredukowany z cala na rurkę pex

może ktoś ma jakiś pomysł pozdrawia i czekam na pomysł

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.