Karol79 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witam mam problem z podłogówką mianowicie średnia temperatura w domu to 17_18 stopni, temperatura wody na wejściu to maksymalnie 35stopni, jeżeli ktoś może pomóc jak zwiększyć tą temperaturę będę bardzo wdzięczny.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Schemat + więcej danych na temat inst. 35C to w sam raz dla podłogówki.
MikiQ Opublikowano 31 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 31 Stycznia 2017 35 ST to nie trochę za dużo? Ja mam zaraz za pompą 30ST i przy temp 0st na dworze to jest to za dużo - za ciepło w domu. Chyba że powinienem zostawić temp zasilania a zmniejszyć przepływy. Sambor, co ty na to? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Nastawy przepływów regulujesz albo rotametrami - ale to 1-2 razy albo biegami pompy i to ci polecam - pompa w dół. Ew zmiana temp zasilania. Ale rotametrami to nie kręć.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.