doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam serdecznie, na początku chciałem się przywitać, jestem nowy na forum. Mam taki problem właśnie jak w temacie : '' Rozdzielacz podłogówki poniżej podłogi grzewczej '', otóż mój hydraulik jak wykonywał mi instalację zjechał wszystkimi petlami od podłogówki w dół, zresztą od grzejników też, twierdząc że tak bedzie dobrze i bedzie działało, nie zwracałem na to uwagi , no bo to instalator przecież, jednak czytając rozne tematy o podłogówce okazał się że może być z tym problem, zapytałem innych specjalistów co oni to każdy ma inną teorię , jednak wiekszość z nich twierdzi że bedzie się zapowietrzać. Czy może istnieje jakieś rozwiązanie takiego problemu ?
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jaka jest różnica poziomów między podłogą a dolną belką rozdzielacza?
szari Opublikowano 30 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 30 Stycznia 2017 U mnie różnica to około 50 cm, podłogówkę udało się bez problemu odpowietrzyć - bo zapewne tego się obawiasz.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Jedno to jednorazowe - pierwsze odpowietrzenie a drugie to dobre odgazowanie wody podczas pracy grzewczej
doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Różnica między podłogówką a górną belką rozdzielacza to podobnie jak u kolegi 50 cm , właśnie się tego obawiam odpowietrzenia
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Samo odpowietrzenie to nie problem, ważne aby później bąbelków nie nałapać
doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #7 Opublikowano 30 Stycznia 2017 No właśnie , jak temu zapobiec?
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Standardowo - odpowietrzniki auto na belkach zasilających, na powrotnych ręczne - dla wszystkich rozdzielaczy. Powolne napełnianie instalacji, jakby coś się działo z zapowietrzaniem to separator powietrza. Nie doprowadzanie do lokalnego podgotowania kotła. oraz takie usytuowanie rury przelewowej ab dobrze odpowietrzyć gorącą wodę wychodzącą z kotła..
doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 30 Stycznia 2017 a jeśli to nie pomoże i bedzie się zapowietrzać notorycznie
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Ale najpierw będziesz musiał to "powietrze" produkować.
doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #11 Opublikowano 30 Stycznia 2017 co to znaczy ? ''usytuowanie rury przelewowej ab dobrze odpowietrzyć gorącą wodę wychodzącą z kotła.''
doctor82 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 30 Stycznia 2017 defro komfort eko 20 kw
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 30 Stycznia 2017 To trzeba wyjść z tego kotła wprost do góry,najpierw trójnik i rura 6/4" przynajmniej pierwszy odcinek, dale redukcja na 1", a od tego trójnika dopiero w bok odejścia na odbiory, zaw 4-D czy co tam masz mieć.