Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Duże Spalanie Kwpd M 17Kw


Krzysztof77

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam posiadam piec KWPD M 17 KW, sterownik expert pid dynamic 4D. Dom ma 140m2, grzejniki zwykłe żeliwne. Bojler 120 litrów. Instalacja CO pompka na 2 biegu, CWU pompka na 1 biegu. Piec dobrze pali utrzymuje zadaną temperaturę. Dom jak zmniejszam temperaturę zadaną na noc do 18 stopni to rano jak wstaje i tak jest 21 czyli ciepło nigdzie nie ucieka. Podłączony regulator pogodowy na północnej ścianie budynku juz skalibrowany. Panelu pokojowego brak. Zawór czterodrogowy bez siłownika i sterownika ustawiony na 5tke. Płomień żółty, robią się spieki. Ekogroszek prawie suchy 28,2 kaloryczności i tak ustawione mam w sterowniku. Czopuch przymknięty na 80%, przysłona wentylatora uchylona na 3 cm. Działam w automacie jedyne co mam zmienione w ustawieniach to kaloryczność opału i temperaturę załączenia pomp na 35 stopni. Martwi mnie to, że według sterownika spalanie mam od dwóch do trzech kilogramów na godzinę. Jak ktoś by był tak miły i mi pomógł w ustawieniach żeby tyle nie spalał to będę bardzo wdzięczny. Jestem laikiem piec mam od w sumie 5 dni i prosiłbym krok po kroku co mam zrobić.

Opublikowano

Więcej informacji jest potrzebne podawanie,przestój,nadmuch, jaka temp na piecu ile idzie na dom i moc z jaką pracuje piec.

Opublikowano

Parametry podtrzymania

podawanie 18s

przerwa 10min

Nadmuch podtrzymania

czas nadmuchu 0s

moc nadmuchu 0%

Wydajność podajnika 8,5 kg/h

Histereza cwu 5

Moc dmuchawy

moc minimalna 23%

Parametry pracy

min. podawanie 1s

długość cyklu 72/s

Piec moc sam ustawia jak widze sobie w/g pogodowego

Maksymalna moc kotłą 70%

Korekcja powietrza 0%

Aktualnie ustawiłem temperature na dom 18 stopni już na noc, to sterownik obliczył sam zadaną temp z automatu na 47 stopni

Opublikowano

Przy braku sterownika w domu, oraz przy sterowaniu pogodowym kocioł niestety nie nie​ będzie pracował ekonomicznie. Ogrzewanie pracuje w takim przypadku przez cały czas nie wyłącza się jedynie zmniejsza temperaturę na obieg c.o., a w przypadku gdy nie masz siłownika to tylko w niewielkim stopniu reguluje temperaturę kotła.

Opublikowano

http://cieplowlasciwie.pl/

 

masz stronkę , wypełnij i napisz co ci wyszło

 

 

-masz termostaty na grzejnikach

 

możesz zrobić zdjęcia popiołu i palnika podczas pracy

Opublikowano

Termostaty pomoga zmniejszyc spalanie. Teraz poprzykrecaj zawory na grzejnikach w pomieszczeniach molo uzywanych tak by woda leciala minimalnie. Mozesz jeszcze zmniejszac moc max kotla w ustawieniach do momentu ze bedzie za zimno i wtedy wiesz ze przegioles. A tak naprawde chcesz malego spalania to ociepl dom i tyle.

Opublikowano

Logiczne, że powinienem ocieplić dom. Po prostu chciałem się dowiedzieć czy przy zmianach w ustawieniach mogę na te warunki co mam obecnie zmniejszyć zużycie opału.

Opublikowano

Spalanie wyglada poprawnie. Izolowanie rur,termostaty, regulacja zaworo to mozesz zrobic i troche pomoze cos ok 20-30% ale na cuda nie licz. Dom ma takie zapotrzebowanie i tyle. Na teraz, tak na szybko to termostaty choc przy mrozach izolacja jest najwazniejsza

Opublikowano

Jeśli przy tych parametrach dobrze ci spala opał to nie ma co ich ruszać, widzę tam trochę spieków to możesz troche wiatru zdjąć i zobaczysz czy się się mniej spieka, jeśli nie to znaczy że to wina opału. Za bardzo ze spalaniem już nie zejdziesz jak nie ocielisz domu, ja z początku sezonu też tak walczyłem jak ty żeby mniej spalać, z marnym skutkiem dom też nie ocieplony i połyka dożo ciepła i nic z tym nie zrobie na razie. Dopiero jak ocieple to będę miał lepiej.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.