Pompa Instalacji Podlogowej Pracuje Pelna Moca Przy Podmieszaniu.


mexel

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Wszystkich.

Potrzebuje porady. W skrocie - posiadam instalacje podlogowo-scienna zasilana z bufora 2000l piec na paliwo stale dolnego spalania.

Na rozdzielaczu 9 obwodow (wiem, ze slaba automatyka, bo z zaworkami do inst. grzejnikowej). Na zalaczonym zdjeciu post-67828-0-31340800-1484558432_thumb.jpg widac jak zainstalowana jest pompa (IBO Beta 25-60/180). Od poczatku instalacji troche juz zmodyfikowany, ale moze nie byc tu istotny (po lewej stronie pompy dodalem odpowietrznik, zeby instalacja szybciej sie odpowietrzala - sa jeszcze dwa po prawej na zasilaniu i powrocie + zawor 3D sterowany silownikiem+sterownik). Pompa wg zalecen producenta pracowala zawsze w trybie AUTO. I tak chdzila na niskim biegu pokazujac 9-15W. Ostatnio zauwazylem, ze w momencie podmieszania wody z powrotu podlogowki pracuje na najwyzszym biegu (45W) i przy tym troche buczy - jakby za duzy przeplyw wody. Rozebralem wszystko widoczne na zdjeciu i jedyne co bylo, to brudny filtr, ktory oczyscilem - nigdzie wiecej zatorow itp. Zasilanie jest z bufora, gdzie znajduje sie wezownica Cu fi 18 polaczone z instalacja 1''. Wszystko wskazywalo, ze jest jakis zator na odcinku, ktory zaznaczylem zolta linia, ale nic tam nie ma. Zawor 3D tez w porzadku. Moze ma ktos pomysl jaka moze byc tego przyczyna? Moze elektronika pompy zwariowala? Przelaczylem teraz na najnizszy bieg (8-11W) i wszystkie obwody dogrzane bez problemu. Z gory dzieki za sugestie.

Opublikowano

Dzieki za odpowiedz. Czyli przeplyw jest za duzy i dlatego pompa wchodzi na najwyzsze obroty? Myslalem, ze na AUTO dobiera predkosc wirnika na podstawie oporu wody w instalacji. Wydaje mi sie tez, ze wczesniej tak nie bylo, ale moge sie mylic - chyba, ze sie "nauczyla" i tak teraz ma. :)

Opublikowano

Ok pobawilem sie troche zaworami, ktore juz sa w instalacji i faktycznie to by pomoglo, czyli moje zalozenie bylo bledne. Calowa rura powrotu powoduje mniejszy opor na tym odcinku, co daje "wieksza swobode" obrotom pompy - tak sobie to tlumacze, tylko czy jest to prawidlowe. Tak samo jest u Was? Jedyna metoda, to podmiana lub reset pompy w celu sprawdzenia czy "swieza" ma tak samo.

Opublikowano

Problem by nie występował gdybyś miał belki rozdzielacza przeznaczone do podłogówki czyli z rotametrami. Ustawiłbyś równomierne przepływy w zakresie 1,5 - 2 l/minutę to i pompa by poczuła opór i ustawiła odpowiednią wydajność a co za tym idzie i pobieraną moc. Teraz najprościej to ustawić ją na stały przepływ.

Opublikowano

Ok dzieki. Chyba blednie zrozumialem zasade dzialania funkcji AUTO - stad cale zamieszanie. Kiedys czytalem cos o zarosnietych rurach, ze pompa zwieksza predkosc, zeby przepchnac wode, ale to raczej sie odbedzie po manualnym przestawieniu ;).