eisler Opublikowano 8 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 witam mam taki problem że w piecu który posiadam przy temperaturach jakie panują nie moge go dogrzać do zadanej temp (55 stopni) dmuchawa chodzi cały czas i temperatua jest około 44-48 stopni, 55 lub więcej osiągne tylko jak włoże węgiel gruby na ruszt do góry. Ale od początku opisze wszytko. Nie wiem jaka moc ma piec bo nie widze zadnej tabliczki ale wiem że jest dość duży około 40-50kw, piec ma 3 lub 4 lata, jest czysty komin też, Piec kupiony chyba z Pleszewa, piec ma sporo do ogrzania bo koło 200 metrów wymiennik chyba 300litrów, i 3 kaloryfery w warsztacie z termostatmi warsztat ocieplony (w warsztacie utrzymuje 12 stopni), ten który sprzedawał nam ten piec wyliczył że piec ma być mniejszy ale ojciec sie uparł i ostatecznie wybrał jakiś wiekszy bo planował rozbudowe warszttu. Piec jest na sterowniku Argon 3. Dom jest z lat 90 jakoś tam ocieplony nowe okna. W instalacji w domu jest jakiś zawór chyba mieszający wyskalowany od 0 do 10 otwarty teraz na 6-7. Piecem zajmował się ojciec, ale sytuacja losowa sprawiła że musze to przejąć, Problemy jakie zauważyłem to takie że węgiel nie spala się całkowicie tylko robią się jakieś boble wystające i to spada na dół, na filmie tego nie widać bo wywałałem popiół i obtrąciłem to wszstko, oraz wydaje mi się że płomień jest za ciemny nie pali się na biało tylko podchodzi tak jakby pod czerwony. Przesłona jest maksymalnie odsłonięta nastawy jakie mam to: czas podawania 9 sek czas miedzy podawaniem 76 sek wydajność dmuchawy 50(max). Nie wiem co robić bo musiałbym cały czas dokladać węgla i nie wiem czy taka dmuchawa może cały czas chodzić. https://youtu.be/JVehTyn3aXQ
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Piec sporo za duży jak ma taką powierzchnię ja grzeje 240 m (w tym podlogowka) + 300 l CWU i mam piec 25 kw. Jeżeli masz zawór mieszkający to ustaw go na 3 wtedy więcej wody ciepłej wraca do pieca jak dogrzeje piec to zmień na 4 i poczekaj aż piec się ustawilizuje później 5 i tak dalej. Wydaje mi się że 3-4 spokojnie wystarczy na ogrzanie u Ciebie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jak zmienisz ustawienia zaworu to spróbuj zmniejszyć nadmuch lub zobacz czy po dogrzaniu pieca sterownik sam nie zredukuje Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
eisler Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 9 Stycznia 2017 niestety przy 5 piec juz niedogrzewał a musze miec conajmniej 6 zeby było ciepło w domu zminejszyłem tez nawiew i nie widze roznicy moze troszke lepiej sie wegiel dopala ale nadal sie niedogrzewa
Pieklorz Opublikowano 9 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 9 Stycznia 2017 moce pozostawiam bez komentarza jak brak tabliczki, to pewnie gdzieś z targu i pewnie tez papierów brak, aby gdzieś zadzwonić. Pomijając... Ten palnik, połączenie żeliwa na około z puszką stalową powinno być doszczelnione sliconem/uszczelniaczem na 1500st.C Palnik ogólnie nie jest mi znany w szczegółach konstrukcyjnych, możliwe,że to coś a'la eko-pal Kwestia jeszcze instalacji, czy da się ją ustabilizować, dobrac odpowiednie przepływy, czy na niższym biegu pompy podziała..... przy większych mrozach jak na styk dobrany lepiej robić tak, aby odbiorniki (grzejniki, bojler etc) pracowały ciągle i płynnie. dom masz pewnie 200m a warsztat jaką ma powierzchnię, jakos jest ocieplony czy to on w głównej mierze generuje straty ciepła?
eisler Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Piec nie jest z targu jest prawdopodobnie z pleszewa na zbiorniku jest mikmar kupiony od przedstawiciela napisałem w pierwszym poście wystarczyło przeczytać, tabliczka pewnie jest ale piec jest tak ulokowany ze jej nie widze. Niestety do dokumentacji nie mam teraz dostępu sytuacja losowa (szpital) właścicela. Piec nie jest na styk tylko ma duży zapas pisałem w pierwszym poście też wystarczyło przeczytac. Temat można zamknąć albo usunąć. Użytkownikowi Pieklorz gratuluje nabicia posta tylko warto wcześniej przeczytać post na który się odpowiada.
Pieklorz Opublikowano 10 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2017 witam mam taki problem że w piecu który posiadam przy temperaturach jakie panują nie moge go dogrzać do zadanej temp (55 stopni) dmuchawa chodzi cały czas i temperatua jest około 44-48 stopni, 55 lub więcej osiągne tylko jak włoże węgiel gruby na ruszt do góry. . Nie wiem jaka moc ma piec bo nie widze zadnej tabliczki ale wiem że jest dość duży około 40-50kw, piec ma 3 lub 4 lata, jest czysty komin też, Piec kupiony chyba z Pleszewa, piec ma sporo do ogrzania bo koło 200 metrów wymiennik chyba 300litrów, i 3 kaloryfery w warsztacie z termostatmi warsztat ocieplony (w warsztacie utrzymuje 12 stopni), https://youtu.be/JVehTyn3aXQ Dalej mi się nie chce cytować a jak masz tak odpowiadać, to faktycznie radź sobie sam Z tego wynikało, że mogłeś miec kocioł z targu, który ktoś tam polecił. Jak masz z firmy, jest tabliczka, ale schowana i masz dokumenty, to bardzo dobrze. Sytuacje o której wspomniałem są jednak czymś, co się zdarza i jest to szarą strefą. Dobrze,że Ciebie nie dotyczy Chciałem Ci pomóc z doszczelnieniem palnika, podpytaniem o instalację ale widzę,co odpowiadasz, zatem dziękuję.
RobertGr Opublikowano 18 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Zmniejsz czas pomiędzy podawaniem oraz zmniejsz nadmuch.Pompe jeśli jest taka możliwość ustaw na mniejszy bieg.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.