Sebastianp17 Opublikowano 7 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam Mam pytanie czy jest ktoś w stanie pomóc ustawić piec z podajnikiem do paliwa pelletu do kotła 20kw piec ustawiany na 60stopni zawór 4d ustawiony na pozycji 4 kocioł posiadam KEMPES 20KW JR-A
Sebastianp17 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor #2 Opublikowano 7 Stycznia 2017 czy jest ktoś w stanie pomóc w ustawieniach kotła ?
kiminero Opublikowano 7 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Skąpo informacji podałeś. Nawet twój problem jest zagadką. Jeśli się spodziewasz info w rodzaju: X sekund podawania, Y sekund pauzy i Z procent powietrza i będzie cacy, to się chyba nie doczekasz. Twój kocioł ma niewiele cech, które pozwoliłyby go uznać za kocioł pelletowy. Palenie tym paliwem może się okazać nieekonomiczne, choć jeśli producent pozwala palić pelletem, to pisz/dzwoń do niego po nastawy wstępne. Później korekta jak potrzeba, ale od czegoś trzeba wyjść. Palisz teraz pelletem?
Sebastianp17 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 tak pale teraz pelletem i prostu piec w tej chwili jest ustawiony na temperaturę 70 zawór 4d na pozycji budynek ma 170m ijest dość dobrze ocieplony i mam taki problem że piec osiągnie temperaturę około 74c i później spada do 68 piec się włacza i jest taki problem że temperatura spada do 62c piec pracuje jakieś 10-15 minut w ciągu 8godzin spaliłem pelletu 30kg mam teraz ustawiony na sekund podawania, 20 przerwa w podawaniu 30 sekund nadmuch 5 bieg
kiminero Opublikowano 7 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Spala się ten pellet w całości? Jaki popiół? Wrzuć jakieś foto płomienia w trybie pracy albo krótki filmik. Na "ślepo" ciężko cokolwiek napisać. Dużo podajesz, prawie pół na pół. Dlaczego nie węgiel? To jest paliwo podstawowe dla tego kotła.
Sebastianp17 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Z początku pellet się nie spalał tak do końca w popielniku zostały nie dopalone kawałki pelletu ale zmieniłem trochę ustawiania kotła na nadmuch bieg 5 czas podawania 15sekud przerwa miedzy podawaniem 30sekud Efekt był taki że poszło mniej pelletu i i się dopala lepiej dziś wsypałem około 30kb pelletu i ustawiłem kocioł nadmuch bieg 5 czas podawania 10sekut przerwa między podawaniem 30sekud I zaważyłem że przy sapaniu w komorze kotła nie ma dymu jeszcze się zastanawiam zmienić nadmuch trochę więcej ale nie wiem czy jest sens czy do pelletu powinien być jak najmniejszy nadmuch mam możliwość ustawienia nadmuch do 12 biegu czemu nie pale eko-groszkiem bo kupowałem za 900z 1tone polski ł 25kg starczało na 24gdzony czyli nie dużo szło ale popiół było sporo około pół wiadra 15l wiem że pelletem jest drożej parę niby procent ale nie mam popiołu i wkład kominowy dłużej wytrzyma
Sebastianp17 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 10 Stycznia 2017 spala się dobrze ile się spaliło teraz nie wiem wsypałem tylko 30kg i zobaczę ile się spali ale spala się dobrze teraz pellet nie ma popiołu jak na razie minęło 6godzin od rozpalenia tylko jedna jest problem nie wiem czy tak ma być jaka spadnie do 68c piec się włączą ale mimo to temperatura spada do 62c-63c
Sebastianp17 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Teraz piec ustawiłem tak nadmuch 5bieg czas podania 15sekud przerwa między podawaniem 30sekund bo na ustawieniach trzecich byłem przed chwilą w kotłowni i dość spora poszło pelletu dobre z 15kg :(
Rekomendowane odpowiedzi