Witam. Jestem nowym użytkownikiem pieca Smart eko plus metal-fach 20KW.

Proszę o pomoc w ustawieniu pieca.

Dom 160 m nieocieplony lata 60 z nadbudowanym w tym roku poddaszem użytkowym, ocieplenie poddasza 25 welny lambda 0.35, okna PCV. Instalacja grzewcza 60 m podłogowe na parterze, reszta grzejniki panelowe, zawór trojdrozny, zasobnik cwu 100 l. Nie używany. W trakcie remontu. Temperatura w domu 18-20 st.

 

Nastawy na piecu:

Palnik

Podtrzymanie postoju 15 m

Podtrzymanie postoju 5 s

Wybieg dmuchawy 10s

Podawanie dla mocy 100% 2,5s

Wstępne podanie 7 s

Nawiew

Dmuchawa

100% 31%

80% 29%

60% 27%

40% 26%

20% 16%

Moc rozpalona 9%

Moc podtrzymania 9%

 

CO

Temp.ndocelowa 40 st.

Krzywa grzewcza 1.0

Krzywa korekcja 7 st.

Pompa co stop 20m

Pompa co praca 5m

 

Temperatura pieca żądaną 55 st.

 

Zawór trojdrozny 5/10

Spalanie przy pogodzie jak ostatnio 25-30 kg

Poniżej zdjęcia palnika i popiołu.

post-71414-0-85032000-1483561519_thumb.jpg

post-71414-0-71039800-1483561542_thumb.jpg

  • 1 rok później...
Opublikowano

jaki sterownik, mam piec 25kW ze sterownikiem Siler i jadę na FL

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.