Robot16 Opublikowano 17 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Witam potrzebuje podpowiedzi nie wiem co się stało kiedy w opcji sterownika mam zaznaczona funkcje regulator pokojowy piec nie trzyma zadanej która mam ustawiona na 52st.a na piecu spadła do 15st i nic piec nie podaje dmuchawa stoi, na regulatorze pokojowym temperatura załączania pompy 22st.w domu spadła do 17st.kiedy ustawie w sterowniku reg.pokojowy wyłączony piec się uruchamia i normalnie pracuje o co chodzi nie mam pojęcia......
kiminero Opublikowano 17 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Nie włączyłeś przypadkiem trybu "chłodzenie" na termostacie pokojowym? Co to za ustrojstwo?
Robot16 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2016 kiminero: w opcjach sterownika ST 37 zaraz po włączeniu załączenia regulatora pokojowego ST 37 działa tylko tryb podtrzymania i piec nie trzyma temperatury zadanej te 52 stopnie
kiminero Opublikowano 17 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Ale termostat jaki masz (regulator pokojowy)? Możesz sprawdzić pod jakie styki podpiąłeś przewód w tym regulatorze, bo ma to zasadnicze znaczenie jeśli są trzy.
Robot16 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2016 No i tu możesz miec kiminero rację bo regulator pokojowy AURATON 2005 ma 3 styki do podpięcia czyli co.......
kiminero Opublikowano 17 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Czyli podepnij przewód dwużyłowy od ST-37 pod styki opcji grzewczej NO i COM.
Robot16 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Jutro tak zrobię dzięki KIMINERO....
Robot16 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor #8 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Kiminero wszystko gra w menu st 37 ma być wyłączony reg.pokojowy a to dlatego domyślam się że trzeba wszystko poustawiać godz.dzień.itp...a termostat pokojowy podłączony pod pompe jest..dzięki......