Bolczaczko Opublikowano 10 Listopada 2016 #1 Opublikowano 10 Listopada 2016 Witam, panowie czy dwa takie zasobniki z nierdzewki ( 500 ) można skutecznie wykorzystać jako Bufor w jednej instalacji, połączone np szeregowo?
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #2 Opublikowano 10 Listopada 2016 Jak mają po 1 wejściu i wyjściu to będzie kłopot z naładowaniem takiego bufora, Może jestem tradycjonalistą, ale bufor powinien mieć minimum 2 wejścia i 2 wyjścia.
Bolczaczko Opublikowano 10 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 10 Listopada 2016 ;) Muszę załatwić więcej zdjęć. Jak to jest ze spawaniem nierdzewki, ruda nie przeżre jej szybko w miejscu spawu?
sambor Opublikowano 10 Listopada 2016 #4 Opublikowano 10 Listopada 2016 Jak spawy robi fachowiec to powinno być OK.
Bolczaczko Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 11 Listopada 2016 Dzięki za zainteresowanie. Kompletuje trochę kotłownie i jak widać szukam oszczędności, ale nie na siłę. Mam możliwość zakupu zaworu 3d z siłownikiem oraz sprzęgło hydrauliczne meibes mhk 25 ( jest to zestaw ). Czy takie sprzęgło przyda mi się w instalacji z buforem? Np do rozdzielenia obiegu cwu i co? Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 11 Listopada 2016 #6 Opublikowano 11 Listopada 2016 Sprzęgło przy buforze jest zbędne, to bufor robi za sprzęgło.
Bolczaczko Opublikowano 11 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 11 Listopada 2016 Tak też myślałem. :)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.