Czaki007 Opublikowano 6 Listopada 2016 #1 Opublikowano 6 Listopada 2016 Jaki mam wybrać rodzaj sterownika bezprzewodowego do kotła MPM Projekt Multi 21 KW ze sterownikiem Master 500? Chodzi mi o to, czy może to być np. ten: http://allegro.pl/bezprzewodowy-termostat-pokojowy-aton-t3wl-i6589895564.html "Bezprzewodowy termostat pokojowy ATON T3WL"
marekd Opublikowano 6 Listopada 2016 #2 Opublikowano 6 Listopada 2016 Witaj. Jaki cel masz w tym by montować ten reg.temp. Co on ma robic , czym sterować.
marekd Opublikowano 6 Listopada 2016 #3 Opublikowano 6 Listopada 2016 Zagladnolem w inst.sterownika , masz zwykły sterownik zal/ wyl tak zwany dwustan szkoda ze nie z płynna reg mocy , No ale . To co poczytałem ster.ten zal ,wyl pompe C.o nie za bardzo mi sie to podoba czynnik ma krążyć cały czas w obiegu zatrzymywane to tylko skoki zimnej No powiedzmy wody do kotła i on znowu musi gonić do zadanej . Napisz ile spalasz , jaki masz układ rysunek jak co to dalej sie pomyśli .
Czaki007 Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 6 Listopada 2016 Witaj. Jaki cel masz w tym by montować ten reg.temp. Co on ma robic , czym sterować. Ma sterować temperaturą w domu. Gdy na zewnątrz jest 10 stopni, to w domu mam 25. Natomiast gdy na zewnątrz jest - 10 stopni to w domu mam odpowiednią temperaturę 21-22 stopni. Ma sterować piecem (włączać i wyłączać pompę)
Czaki007 Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 6 Listopada 2016 Zagladnolem w inst.sterownika , masz zwykły sterownik zal/ wyl tak zwany dwustan szkoda ze nie z płynna reg mocy , No ale . To co poczytałem ster.ten zal ,wyl pompe C.o nie za bardzo mi sie to podoba czynnik ma krążyć cały czas w obiegu zatrzymywane to tylko skoki zimnej No powiedzmy wody do kotła i on znowu musi gonić do zadanej . Napisz ile spalasz , jaki masz układ rysunek jak co to dalej sie pomyśli . Mam układ otwarty z 2 pompami. Jedna do c.w.u. druga na grzejniki. Z kotła wychodzi rura z gorącą wodą. Następnie się rozgałęzia i jedna idzie na grzejniki (pompa na powrocie), a druga na c.w.u. (pompa na powrocie). W ostatniej fazie obie rury się łączą i wchodzą jedną jako powrót. Mam priorytet ciepłej wody, więc raz pracuje jedna, a raz druga pompa. Chciałbym, aby chociaż włączał / wyłączał pompę, bo aktualnie spalam 30-40 kilogramów na dobę, przy temperaturach na plusie. I właśnie nie wiem, czy ten termostat jest dobry i pasuje do mojego sterownika ? Jeżeli tak, to na pewno choć trochę zmniejszy spalanie, gdyż aktualnie mój kocioł pracuje 15 minut, a ok. 25-30 ma przerwy i dalej pracuje. Nie wiem co zrobić z ustawieniami. Hydraulik polecił mi przez telefon (ma dużo pracy), abym kupił termostat, to na pewno coś zaoszczędzę :) Proszę o poradę :) P.S. Mogę ustawić tak, aby co np. 10 minut pompa włączała sie na np. 20 sekund, aby woda krążyła :)
marekd Opublikowano 6 Listopada 2016 #6 Opublikowano 6 Listopada 2016 Czaki 007 nie uzyskasz zmniejszenie spalania .Przeciez dom to nie garnek co masz mała bezwładność , czyli w garkuchni szybko sie schłodzi w domu czeka czasu ok ale piec bedzie stal i bedzie kisił opał , sampli sały wymiennik i komin do palenia węglem jest potrzebne ciagle palenie wiadomo z modulowana moca . Te 30/40 kg to MASAKRA jeszczejeden temat jak jest inst zrobiona , pisałem schemat bez tego nie pogadamy , a H ydrailik No moze cos wie nie wiem co potrafi ja tez nie jestem guru w tych sprawach . Jest najważniejsza rzecz by , POWROT DO PIECA BYŁ ZBLIŻONY DO ZASILANIA NO RÓŻNICA 4/5 ST , jak to uzyskasz to będziesz mniej palic . Jak co to rysuj schemat , albo hydraulik nich Ci narysuje . Ja przy tych temp. Spałam 14 kg na 230 m2 opał paliwo Varmo. W domu 20,5 ST bo nie mieszkam a muszę grzac.
hektoras Opublikowano 6 Listopada 2016 #7 Opublikowano 6 Listopada 2016 Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie byloby miec zawory termostatyczne na grzejnikch (tylko 2 lub z 3 zostawiłbym bez termostatow na zwykłych ale otwarte. A masz zawór 3 lub 4 drogowy?? Na pewno by usprawnil spalanie co pozwoliłoby na oszczędność. Czaki a gdzie mieszkasz - podaj kod lub okolice może w poblizu ??
Czaki007 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #8 Opublikowano 7 Listopada 2016 Czaki 007 nie uzyskasz zmniejszenie spalania .Przeciez dom to nie garnek co masz mała bezwładność , czyli w garkuchni szybko sie schłodzi w domu czeka czasu ok ale piec bedzie stal i bedzie kisił opał , sampli sały wymiennik i komin do palenia węglem jest potrzebne ciagle palenie wiadomo z modulowana moca . Te 30/40 kg to MASAKRA jeszczejeden temat jak jest inst zrobiona , pisałem schemat bez tego nie pogadamy , a H ydrailik No moze cos wie nie wiem co potrafi ja tez nie jestem guru w tych sprawach . Jest najważniejsza rzecz by , POWROT DO PIECA BYŁ ZBLIŻONY DO ZASILANIA NO RÓŻNICA 4/5 ST , jak to uzyskasz to będziesz mniej palic . Jak co to rysuj schemat , albo hydraulik nich Ci narysuje . Ja przy tych temp. Spałam 14 kg na 230 m2 opał paliwo Varmo. W domu 20,5 ST bo nie mieszkam a muszę grzac. Niestety w Paincie ale jest
Czaki007 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2016 Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie byloby miec zawory termostatyczne na grzejnikch (tylko 2 lub z 3 zostawiłbym bez termostatow na zwykłych ale otwarte. A masz zawór 3 lub 4 drogowy?? Na pewno by usprawnil spalanie co pozwoliłoby na oszczędność. Czaki a gdzie mieszkasz - podaj kod lub okolice może w poblizu ?? Przemyśl
hektoras Opublikowano 8 Listopada 2016 #10 Opublikowano 8 Listopada 2016 Wiesz ten schemat co podałeś to taki prymitywny i prawdopodobnie nie kompletny. Najlepiej zrób zdj.ecia i dołąćz bo inni na tym forum nic z tego nie bedą w stanie ustalić i zrozumieć by Ci pomóc. Moje zdan ie podtrzymuję. A co do lokalizacji to jednak trochę daleko. Gdy pracowalem to bywałem w tamtych okolicach ale teraz juz nie. Nic z tego tylko na odleglość. Powodzenia.
Czaki007 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 9 Listopada 2016 Czaki 007 nie uzyskasz zmniejszenie spalania .Przeciez dom to nie garnek co masz mała bezwładność , czyli w garkuchni szybko sie schłodzi w domu czeka czasu ok ale piec bedzie stal i bedzie kisił opał , sampli sały wymiennik i komin do palenia węglem jest potrzebne ciagle palenie wiadomo z modulowana moca . Te 30/40 kg to MASAKRA jeszczejeden temat jak jest inst zrobiona , pisałem schemat bez tego nie pogadamy , a H ydrailik No moze cos wie nie wiem co potrafi ja tez nie jestem guru w tych sprawach . Jest najważniejsza rzecz by , POWROT DO PIECA BYŁ ZBLIŻONY DO ZASILANIA NO RÓŻNICA 4/5 ST , jak to uzyskasz to będziesz mniej palic . Jak co to rysuj schemat , albo hydraulik nich Ci narysuje . Ja przy tych temp. Spałam 14 kg na 230 m2 opał paliwo Varmo. W domu 20,5 ST bo nie mieszkam a muszę grzac. A tak w sumie, to ten sterownik będzie odpowiedni?
hektoras Opublikowano 10 Listopada 2016 #12 Opublikowano 10 Listopada 2016 Czaki a do czego Tobie ten sterownik??? Mnie jak naszlo już z 3-4 lata temu to także podobny zakupilem i to za 240zl (tzn podobny do eurostera bezprzewodowego) ale do dziś nawet nie wyciagnałem z oryg. opakowan bo jednak przekonałem sie do tego ze w mijej inst. najlepiej jak pompa chodzi na min. mocy tj na 1 biegu 20W no i CIAGLE 24H . Jak będziesz wyłanczal pompke CO a nie będziesz mial drugiej w oddzielnym obiegu kotlowym to palenie w taki sposob będzie bardzo trudne. Występowac będą spadki temp. wody /kotla gdy po dluzszym czasie postoju włączy się pompa i wówczas woda schlodzona z grzejnikow będzie powodowala całkowite wychlodzenie kotla a co za tym idzi bedzie musial startować z dużą moca no i możliwe roszenie/skraplanie co jest chyba najgorsza rzecza w tym wszystkim. Myślę że i spalanie bedzie wieksze niz byś palil jednakowo z odpowiednią do zapotrzebowania stalą mocą. No jeśli masz bardzo zaawansowana technicznie z nowinkami instalację to mogę sie mylić i w tym przypadku nie mieć racji ale...... ????? Jak już chcesz tak mieć ten sterownik to go kupuj tym bardziej ze to niedaleko od Ciebioe to i może bez przesylki tylko osobiście. Będziesz w koncu zadowolony tak jak ja gdy kupowalem. Ale Ty wydasz tylko ok. 100zl.