Witam

 

mam pytanie dotyczące również ustawień. 
Do tej pory piec był ustawiony na samo ogrzewanie wody przy ustawieniach:

czas podania: 12s.

przerwa podania 60s.

praca podtrzymania 10s.

przerwa podtrzymania 30 minut

wentylator w podtrzymaniu czas pracy 25s. a czas przerwy 10 minut. 

Ecogroszek spalał się idealnie na sam popiół.

Od 2 tygodni jednak załączone jest również ogrzewanie domu, i na tych ustawieniach piec przesypuje węgiel, poza tym żar utrzymuje się głównie po stronie ślimaka w retorcie, po przeciwległej stronie nie widać nawet zaczerwienionych węgielków

 

W którą stronę redukować ustawienia? Obecnie zmieniłam czas podania na 15 sekund i nadal piec przesypuje 

 

z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za podpięcie się do tematu 

Opublikowano

piec jest firmy drew-met o mocy cieplnej 12 kw 

sterownik firmy tech st-480 

 

dodam że jestem laikiem w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość, to pierwszy rok w którym na moją głowę spadło ustawienie tego pieca 

Opublikowano

Wygasić, rozebrać palnik.

Sprawdzić najpierw, czy się nie zapchał kanał napowietrzający spalanie, pyłem węglowym.

Otwory palnika czy są drożne , albo  może się rozszczelnił .   

Co to za kocioł, palnik jaki?

Opublikowano

raczej wszystkie kanały są drożne 

piec: http://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-automatyczne/eko-prim-compact/

palnik retortowy wykonany z żeliwa

może ktoś ma podobny piec i podpowie jakie ustawienia są najbardziej ekonomiczne

teraz zmieniłam ustawienia na: 

czas podania 10 sekund a przerwę na 85 sekund i nadal piec przesypuje 

tak wygląda odpad: https://zapodaj.net/5971f1fdbbbe9.jpg.html
tu retorta https://zapodaj.net/c41682bfb7951.jpg.html widać na zdjęciu jak lewa strona jest zupełnie niewypalana 
 

Opublikowano

Na racze to nie da się oprzeć a co z uszczelnieniem paleniska. 

Jeszcze pytanie takie, czy jest przesłona na dmuchawie?

Opublikowano

Rozumiem, może zdjęcia dmuchawy uda się pani wkleić.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Co zauważyłem - przy pracy sterownika ST-480 z pid  dobija do zadanej,przeciąga o 5* wchodzi w podtrzymanie.Po tym zabiegu jednorazowym już zaczyna kombinować i przy dochodzeniu do zadanej zaczyna schodzić z obrotami wedle potrzeb starając się oscylować w granicy temp. zadanej.


Do ewentualnych zmian w nastawieniach mamy do wyboru


-współczynnik


                     1   -nadmuchu


                     2  -podawania(opału)


podnosząc 2 szybciej wzrasta temp.


Co mi osobiście przeszkadza to słabo skalibrowane czujniki temperatur przez co jest mniej dokładny,ale da się z tym żyć.


pomocne kody - ale z głową jak pisze oman 


moc-            5164


serwis-         5162


nadmuch-    5163


Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.