Opublikowano

Witam.
Chciałbym uzyskać informacje jakie średnice rur powinny być użyte na danych odcinkach instalacji. Przy modernizacji użyto takich jak poniżej i mam co do nich wątpliwości... (czy nie są za małe/za duże)?

Piec Defro Optima Komfort 30kw - zasilanie i powrót - dn40 - 1 1/2"
Zawór 4D - dn32 - 1 1/4"
Stare rury w kotłowni - dn50 - 2"
Obejście pompowe - dn25 - 1"
Bojler dwupłaszcz 140l - przyłącza kotłowe - dn25 - 1"

a to odcinki wątpliwe....
Zasilanie z pieca z dn40 zredukowane trojnikiem dn25 do zaworu 4D dn32
Z zaworu 4D dn32 zredukowane do dn20 na obejście pompowe
Powroty dn50 zredukowane do zaworu 4D na dn32
Obejście na bojler wspawane (zasilanie/powrot) w dn50 i zredukowane do dn25

Opublikowano

Przy takiej mocy kotła i pracy grawitacyjnej na krótkim obiegu powinien być zaw 4-D minimum 6/4", lepiej 2"

Tak samo rury do i z tego zaworu.

Przy obecnych średnicach należy dodatkowo zastosować pompę na powrocie z zaw 4-D do kotła.

Lub wywalić ten zawór i wstawić pompę kotłową dogrzewającą powrót.

 

Nie wiemy jaki był  cel montażu tego zaworu?