huhra Opublikowano 1 Października 2016 #1 Opublikowano 1 Października 2016 Witam.Chciałbym uzyskać informacje jakie średnice rur powinny być użyte na danych odcinkach instalacji. Przy modernizacji użyto takich jak poniżej i mam co do nich wątpliwości... (czy nie są za małe/za duże)?Piec Defro Optima Komfort 30kw - zasilanie i powrót - dn40 - 1 1/2"Zawór 4D - dn32 - 1 1/4"Stare rury w kotłowni - dn50 - 2"Obejście pompowe - dn25 - 1"Bojler dwupłaszcz 140l - przyłącza kotłowe - dn25 - 1"a to odcinki wątpliwe....Zasilanie z pieca z dn40 zredukowane trojnikiem dn25 do zaworu 4D dn32Z zaworu 4D dn32 zredukowane do dn20 na obejście pompowePowroty dn50 zredukowane do zaworu 4D na dn32Obejście na bojler wspawane (zasilanie/powrot) w dn50 i zredukowane do dn25
sambor Opublikowano 3 Października 2016 #2 Opublikowano 3 Października 2016 Przy takiej mocy kotła i pracy grawitacyjnej na krótkim obiegu powinien być zaw 4-D minimum 6/4", lepiej 2" Tak samo rury do i z tego zaworu. Przy obecnych średnicach należy dodatkowo zastosować pompę na powrocie z zaw 4-D do kotła. Lub wywalić ten zawór i wstawić pompę kotłową dogrzewającą powrót. Nie wiemy jaki był cel montażu tego zaworu?