wkorzech Opublikowano 24 Lipca 2016 #1 Opublikowano 24 Lipca 2016 Koledzy, zwracam się z prośbą o ocenę poprawności wykonania instalacji Co CWU zbudowanej na kotle Defro Duo Ekopell 15kW. Kotłownia jest w oddzielnym pomieszczeniu i do rozdzielaczy w domu lecą rury PP40. Za wymiennikiem mam zawór 3D sterowany ze sterownika pieca TECH ST97 . Nie wiem też gdzie ma być wpięty czujnik temperatury zaworu 3D? Z góry dziękuję
Maciek92 Opublikowano 24 Lipca 2016 #2 Opublikowano 24 Lipca 2016 Albo to takie zdjecie, albo Twoj hydraulik ma jakis problem z poslugiwaniem sie poziomnica. Swoja droga, nie lepiej bylo doplacic do wersji NZ circa. 800 PLN brutto i zmontowac calosc w ukladzie zamknietym? Mniej komplikacji a i chyba wyszloby troche taniej :-)
wkorzech Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #4 Opublikowano 24 Lipca 2016 Sek w tym, że wszystkie elementy dostałem do kotła - wymiennik,pompy, zawory itp.Nie wątpię, że cały układ zamknięty byłby lepszy ale jest jak jest. co do poziomu rzeczywiście rura CWU schodzi w dół ale niewiele - w tym układzie jest 100% pewność,że ta nitka się nie zapowietrzy . A co do komentarza Sambora - co jest nie tak?
sambor Opublikowano 24 Lipca 2016 #5 Opublikowano 24 Lipca 2016 A jedno słowo nie wystarczy? To masz więcej: filtr musi być przed a nie za pompą odpowietrznik automatyczny na powrocie, przed wymiennikiem - będzie się zapowietrzał wymiennik i pompa do grupy bezpieczeństwa rura musi być min DN20, a nie PEX 16 za nisko naczynie przelewowe, może byc problem z wyrzucaniem wody Oczywiście ogólnie pojęta estetyka! Już nie chcę pisać o ocynku w instalacji CO
wkorzech Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 24 Lipca 2016 Dzięki!! co do filtrów to wszędzie są przed pompami - za wymiennikiem pompa jest na powrocie. Odpowietrznik jutro dodam i z wymianą pexa też nie będzie problemu. Z naczyniem nic już nie poradzę z estetyką też nie - jest to moje pierwsze CO - nie jestem fachowcem ale słuchając lokalnych instalatorów którym wcześniej chciałem powierzyć to zadanie to wydaje mi się, ze po przestudiowaniu paru książek i mnóstwa forów i tak zrobiłem mniej byków niż oni (jeden na silę chciał montować pompy na powrocie w tej konfiguracji naczynia a drugi zapewniał, że zrobi bezpieczny układ zamknięty bez wężownicy!!!) Kolego podpowiesz może gdzie umiejscowić czujnik zaworu 3D?
sambor Opublikowano 24 Lipca 2016 #7 Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak pompa na powrocie to po co tam zaw 3-D???
wkorzech Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #8 Opublikowano 24 Lipca 2016 ... właściwie po nic - nie będzie spełniał swojego zadania :/ pompa powinna być pomiędzy zaworem a wymiennikiem albo na zasilaniu?... Jak pompa na powrocie to po co tam zaw 3-D???
sambor Opublikowano 24 Lipca 2016 #9 Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak masz samą podłogówkę to można tak zrobić, ale wtedy pompa jest na zasilaniu i to mnie zmyliło. Jak odpowietrznik jest na zasilaniu instalacji to może zostać, jak na powrocie to zdemontować.
wkorzech Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #10 Opublikowano 24 Lipca 2016 Dzięki,. z odpowietrznikiem też mi się wydawało że jest OK. Z pompą dałem ciała - pierwotnie miała być na zasilania ale w ostatnich chwili coś mnie tchnęło na nieprzemyślaną zmianę. jutro zabieram się za przeróbkę.
sambor Opublikowano 24 Lipca 2016 #11 Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak będzie pompa na zasilaniu, a przed nią zaw 3-D obniżający temp na zasilaniu, to czujnik dajesz na wyjściu wody na instalację czyli za pompą