tomasz00 Opublikowano 15 Maja 2016 #1 Opublikowano 15 Maja 2016 Wymieniam piec węglowy na kocioł na drewno mpm ds 21-25 KW i proszę o ocenę przedstawionego schematu. Stara instalacja c.o. wymienione grzejniki na nowe stalowe, dołożone 50 m2 ogrzewania podłogowego, kupiony bufor 1000 l, ciepła woda ze zbiornika 300 l, instalacja grawitacyjna. Budynek ok 200 m2, ocieplony styropianem 8 cm. schemat_2.pdf
Gość mak Opublikowano 16 Maja 2016 #3 Opublikowano 16 Maja 2016 Jak ma działać instalacja CO bez pompy za buforem? Zapomnij o grawitacji przy instalacji z buforem! Zawór różnicowy jest zbędny za to powinien zawór mieszający w obiegu kocioł bufor, a jak zawór mieszający to pompa na powrocie pomiędzy zaworem a kotłem. Za buforem potrzeba pompy na instalację
tomasz00 Opublikowano 3 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 3 Października 2016 Poprawiona i wykonana instalacja. Pytanie czy tak wpięcie c.w.u nie zaburzy układu?