riderneo Opublikowano 7 Maja 2016 #1 Opublikowano 7 Maja 2016 Witam. W zeszłym roku murarze postawili mi komin systemowy do poziomu stropu (Schiedel rondo plus jednociągowy z wentylacją). Niestety zapomnieli ściągnąć zaślepkę na odskraplaczu przez co zebrała się woda w rurze do poziomu wyczystki i w zimie zamarzła. Prawdopodobnie ta zamarznięta woda spowodowała dwa pęknięcia (są to dziury o wymiarach 2x2 cm, nie jest to ciągłe pęknięcie i posiadam te dwa wypchnięte kawałki rury ceramicznej). Te dwie dziury znajdują się tylko w pierwszym elemencie ceramicznym na dole - odskraplaczu). Co radzicie? Wkleić te kawałki na szamot i uszczelnić ten element ? Lub np. zrobić dziurę w pustaku i zalać go dodatkowo betonem dookoła rury do poziomu pęknięcia? Czy raczej powinienem wymienić ten element ceramiczny? Pozdrawiam serdecznie
sambor Opublikowano 7 Maja 2016 #2 Opublikowano 7 Maja 2016 Jest taki klej do ceramiki kominowej i szamotu nazywa się RUDOKIT - do kupienia w supermarketach na dziele z kominami - nim skleisz bez problemu, ew uzupełnisz ubytki i to powinno wystarczyć.
riderneo Opublikowano 8 Maja 2016 Autor #3 Opublikowano 8 Maja 2016 ok, dzięki za odpowiedź. A czy można zalać pustak otaczający ceramikę betonem do wysokości tego pierwszego popękanego elementu? Aby mieć pewność że nie popęka dalej? Czy również na tym pierwszym elemencie powinna zostać zachowana dylatacja?