Alissia Opublikowano 30 Marca 2016 #1 Opublikowano 30 Marca 2016 Witam. Od niedawna palę w kotle Defro Optima Komfort 10 ze sterownikiem SCL-22B. Powierzchnia domu około 100m2 (ocieplony 10 cm). Z zaleceń producenta zacząłem palic "od góry" węglem "orzech". Ustawienia sterownika : nadmuch - 30%, temp zadana 60 st., przedmuch co 10 min przez 10sek po osiagnieciu temp zadanej. Problem polega na tym, że po rozżarzeniu się całego zasypu i osiągnięciu temp zadanej 60st ta nie utrzymuje się tylko rośnie dalej. Dochodzi nawet do 85-95st. Czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedziec co robie zle? Pozdrawiam
Mario1969 Opublikowano 31 Marca 2016 #2 Opublikowano 31 Marca 2016 Możliwości: kociołek łapie lewe powietrze np przez klapkę dmuchawy, dmuchawa zbyt mocno rozpala zasyp (w trakcie pracy początkowo wychładza zasyp po czym żar powstaje w zbyt dużym pokładzie.), zbyt mocny węgiel, zbyt duży cug naturalny.
tomtomek Opublikowano 31 Marca 2016 #3 Opublikowano 31 Marca 2016 Osobiście zacząłbym od demontażu dmuchawy i montażu miarkownika ciągu. ;) Jeżeli koniecznie chcesz tą dmuchawę pozostawić, to jak wyżej - poszukaj "nieszczelności". Ustaw dmuchawę na minimalną moc, a może nawet przytkaj jej wlot powietrza, tak aby do zadanej temperatury kocioł dochodził powoli, a później aby nadmuch wyłączał się jak najrzadziej tzn. najlepiej aby był bardzo mały ale ciągły.
Mario1969 Opublikowano 31 Marca 2016 #4 Opublikowano 31 Marca 2016 Dodam, że jak masz ocieplony dom to obecnie na plusie masz zapotrzebowanie 1,5kW do 2,5kW, a ty w kotle masz żaru , że cho-cho i "jest moc" 4-5 razy za duża następstwem czego skacze temperatura. Termostaty też są?" doradzam otwarcie na max termostatów, pompka na najwyższy bieg oraz otwarcie wszystkich okien".
konopka Opublikowano 31 Marca 2016 #5 Opublikowano 31 Marca 2016 Z tego co zauważyłem na przekroju kotła to nie ma on otworów dolotowych powietrza w ścianach bocznych i powietrze jest podawane od dołu.Rozpalanie od góry w tym przypadku niema sensu bo chcesz czy nie będzie się rozpalał cały wsad dlatego że żar przelatuje przez węgiel do rusztu.Dlatego nie możesz opanować temperatury jak rozpali się cały wsad.Spróbuj rozpalić normalnie od dołu,sprawdź czy klapka dmuchawy zamyka się,kombinuj z mocą dmuchawy.
Mario1969 Opublikowano 31 Marca 2016 #6 Opublikowano 31 Marca 2016 Konopka zdecydowanie nie masz racji - twierdzę to na podstawie własnego doświadczenia paliłem krótki okres czasu na dmuchawie W120 zasłoniętej płyta CD. powietrze wpadało przez otwór środkowy płyty zasłonięty w połowie (1cm2),u mnie paliło się minimalnie krócej niż na ciągu naturalnym , Paląc od dołu jeszcze szybciej rozpali, więcej zadymi, skróci stało-palność, wcale nie potrzeba otworów dolotowych , pali orzechem nie miałem . Zawsze przy paleniu od góry prędzej czy później zajmuje się cały zasyp, a zdecydowanie szybciej to nastąpi przy paleniu od dołu. Proszę Ciebie Konopka staramy się tu uczyć palić od góry w górniaku, a ty wyskakujesz "pal od dołu na dmuchawie"
konopka Opublikowano 31 Marca 2016 #7 Opublikowano 31 Marca 2016 Paliłem parę ładnych lat od dołu i nigdy nie miałem problemów z tak dużym przeciąganiem.Jeżeli wszystko szczelne nie powinno tak być.Paliłem też miałem od góry i nigdy nie było tak że zajmował się cały wsad,następowało to ale powoli po kilku godzinach.A dlaczego? Ano dlatego że przez miał nic z żaru nie leciało na ruszt.Sam węgiel nie jest dobrym paliwem do palenia od góry,mieszanka z miałem ok.
Alissia Opublikowano 31 Marca 2016 Autor #8 Opublikowano 31 Marca 2016 Czyli to wina paliwa? Zmienic węgiel na inny np. groszek? Czy faktycznie mieszac go z miałem? Co do palenia od dołu.. Sam producent zaleca palenie od góry i tego będę się trzymał. Opcja z lewym powietrzem chyba odpada.. Nowy piec, wszystko podokręcane a klapka w popielniku zamknięta. Komin wystaje koło 60 cm. To przez to może byc za duży cug naturalny? Myślę o próbie rozpalenia bez dmuchawy i sterowac tylko klapką u dołu.
konopka Opublikowano 31 Marca 2016 #9 Opublikowano 31 Marca 2016 Co do komina:jeśli wysoki to i ciąg będzie mocny,spróbuj przymknąć przepustnicę w czopuchu.Jeżeli masz jeszcze orzech kup na próbę ze 20kg miału ,wymieszaj i zrób próbę,miał dobrze jest trochę zwilżyć.Poczytaj tu http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-optima-komfort-plus/.
Alissia Opublikowano 31 Marca 2016 Autor #10 Opublikowano 31 Marca 2016 Mam jeszcze węgiel, więc postaram się kupic miał i sprawdzic.
konopka Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #11 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Odezwij się jak zrobisz próbę.Możesz spróbować również groszek ale nie eko.Groszek tańszy i trochę grubszy.
Mario1969 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Ja do orzecha zawsze na wierzch zasypuję jakiś groch najlepiej sprawdza się u mnie CarbonR i Rn z Castoramy dość suchy granulacja 8mm-25mm.
konopka Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #13 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Ja palę groszkiem Rydułtowy 30mj,tylko z podajnikiem,przy obecnych temp. mieszam z owsem.Wydaje mi się ze byłby dobry do kotła zasypowego z nadmuchem,jest twardy,granulacja do 35mm,wypala się ładnie.
Pawełek122 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 #14 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Witam jestem nowy i poczebuje informacje. Opisuje swój problem Jak pale na cwu na wode jak się pali to jest dobrze jak mi przekroczy na buforze 60 stopni to na piecu mam od 75 do 80 rośnie temperatura pieca jest zamknięty jak i otwieram zawory na grzejniki i dalej rośnie jest tedy 90 na piecu. Nie wiem czyja wina popki czy zawór różnicowy wymienił zawor i tak sam jest. Poczebuje szybkiej porady
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.