Dobór urządzenia Kocioł A Podgrzewacz Przepływowy - Kwestie Związane Z Poborem Prądu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie,

 

Obecnie posiadam przepływowy podgrzewacz wody, którego moce energetyczne wyglądają jak poniżej:

 

1 MPa (10 bar)

220 V - 240V

6,0 kW 220V

6,6 kW 230V

7,2 kW 240V

 

Czy jest jakakolwiek możliwość aby przy podobnych mocach poboru prądu zainstalować jakikolwiek kocioł lub innego rodzaju urządzenie, które grzałoby zarówno c.w.u jak i c.o? 

Wiem, że zadanie nie jest łatwe ale niestety w grę wchodzą raczej podgrzewacze elektryczne, lecz niestety możliwości czerpania prądu również są ograniczone.

 

Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedź

Pozdrawiam

Katarzyna

 

PS. Mam nadzieję, że umiejscowienie wątku na forum jest w porządku. Jeśli nie to proszę o wyrozumiałość, jestem początkującą forumowiczką :-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam, są takie kotły elektryczne do 6 kw. Lecz warto by było sprawdzić czy zapotrzebowanie na ciepło nie jest przypadkiem większe np tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start

 

A tak w ogóle jakie przekroje kabla i od jakiego bezpiecznika idzie instalacja do podgrzewacza?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za podpowiedź.

 

Jeśli chodzi o przekroje kabli to jest to 2,5 mm2. Instalacja podgrzewacza idzie od bezpiecznika przy max. zabezpieczeniu bezpiecznikowym 16A oraz najprawdopodobniej jednej z trzech BM-ów (B10, B16 i B20).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Koleżanko kaasiaa09 niema takiej opcji aby pobrać 6,6kW mocy po jednej fazie przy zabezpieczeniu B20  max 230*20=4600 W  4,6 kW  można natomiast w układzie gwiazdy 3*230 V wtedy zabezpieczenie B16 przy prądzie znamionowym 10A na fazę.Przy pomocy takiego podgrzewacza można w ciągu zimy  200 dni x24 godziny x 6,6 kW wytworzyć 30 MWh energii cieplnej wystarczy do ogrzania średniego  domu.Niestety będzie to wydatek rzędu 19 tysięcy złotych więc może warto pomyśleć o alternatywnym zródle    .poz Hermogenes

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy w takim wypadku ekonomicznym rozwiązaniem będzie podłączenie jednego pieca akumulacyjnego oraz bojlera przy czym oba urządzenia będą działały na zmiany aby nie obciążyć sieci? Czy takie rozwiązanie byłoby możliwe?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmuszasz mnie do wróżenia ze szklanej kuli na pojedyncze gniazdko typowe można maksymalnie podłączyć 2300 W  (10 A obciążenia)

 instalację 2,5 mm^ można obciążyć 2,5 kW  (1kW na mm^) przy pracy ciągłej ,dopuszcza się chwilowy pobór 16 A dlatego instalacja zabezpieczona jest takim właśnie bezpiecznikiem. W Twoim przypadku prawdopodobnie zabezpieczenie główne ( 20 A ) na całą instalację wszystkie gniazdka i oświetlenie . Najlepiej zaproś kumatego elektryka na kawę i ciacho a wiśnią aby obejrzał tą instalację.

Ogląd sprawy masz reszta jest pod tynkiem i na tabliczkach znamionowych sprzętów .poz Hermogenes

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez szakallo
      Witam,
      Zastanawiam się nad zakupem takiego wkładu,
      Thorma Alicante 8kW
      Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku że zbyt duży byłby własny piec rakietowy z szamotu i paleniskiem typu batchbox .
      Pomysł przyszedł gdy zobaczyłem ten wkład, a może obudować go cegłą tak aby powstał taki ala akumulacyjny kominek.
      Czy ktoś cos podpowie o samej firmie Thorma lub lepiej o samym wkładzie Alicante, Valenica lub Almeria bo chyba to taka sama konstrukcja.
       Pozdrawiam
       
    • Przez Radex
      Witam serdecznie prosiłbym o rady i pomoc w doborze jakiegoś kominka ,urządzenia do ogrzania lokalu nie całe 40m2
      A więc tak lokal jest w starej kamienicy ocieplonej grubym styropianem, nie znam dokładnej jego grubości ale więcej niż 15 cm .W lokalu nie ma możliwości na podpięcie ogrzewania gazowego a i o elektryczne się boje raz ze prąd nie jest tani, a dwa to to ze w ścianach są jeszcze bardzo stare instalacje elektryczne .Rozmyślałem tu o jakimś kominku czy coś takiego na drzewo, może jakiś węgiel a może piec na pellet ? mieszkanie jest mieszkaniem przejściowym dla mnie i dla mojej żony za dwa lub trzy lata to mieszkanie znów będzie stało pewnie puste ale do tego czasu musimy się czymś zagrzać w zimniejsze dni. obecnie stoi tu piecyk chyba na olej opałowy z którego nie chce korzystać i chce go zmienić na coś innego. na "piecyk " mogę wydać do 5-6 tys.
       
      Jeżeli czegoś nie napisałem proszę napisać a dopisze co trzeba na dole dodam taki rysunek mniej więcej jak lokal wygląda
       
       

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.