Kocioł A Podgrzewacz Przepływowy - Kwestie Związane Z Poborem Prądu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie,

 

Obecnie posiadam przepływowy podgrzewacz wody, którego moce energetyczne wyglądają jak poniżej:

 

1 MPa (10 bar)

220 V - 240V

6,0 kW 220V

6,6 kW 230V

7,2 kW 240V

 

Czy jest jakakolwiek możliwość aby przy podobnych mocach poboru prądu zainstalować jakikolwiek kocioł lub innego rodzaju urządzenie, które grzałoby zarówno c.w.u jak i c.o? 

Wiem, że zadanie nie jest łatwe ale niestety w grę wchodzą raczej podgrzewacze elektryczne, lecz niestety możliwości czerpania prądu również są ograniczone.

 

Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedź

Pozdrawiam

Katarzyna

 

PS. Mam nadzieję, że umiejscowienie wątku na forum jest w porządku. Jeśli nie to proszę o wyrozumiałość, jestem początkującą forumowiczką :-)

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za podpowiedź.

 

Jeśli chodzi o przekroje kabli to jest to 2,5 mm2. Instalacja podgrzewacza idzie od bezpiecznika przy max. zabezpieczeniu bezpiecznikowym 16A oraz najprawdopodobniej jednej z trzech BM-ów (B10, B16 i B20).

Opublikowano

Koleżanko kaasiaa09 niema takiej opcji aby pobrać 6,6kW mocy po jednej fazie przy zabezpieczeniu B20  max 230*20=4600 W  4,6 kW  można natomiast w układzie gwiazdy 3*230 V wtedy zabezpieczenie B16 przy prądzie znamionowym 10A na fazę.Przy pomocy takiego podgrzewacza można w ciągu zimy  200 dni x24 godziny x 6,6 kW wytworzyć 30 MWh energii cieplnej wystarczy do ogrzania średniego  domu.Niestety będzie to wydatek rzędu 19 tysięcy złotych więc może warto pomyśleć o alternatywnym zródle    .poz Hermogenes

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Czy w takim wypadku ekonomicznym rozwiązaniem będzie podłączenie jednego pieca akumulacyjnego oraz bojlera przy czym oba urządzenia będą działały na zmiany aby nie obciążyć sieci? Czy takie rozwiązanie byłoby możliwe?

Opublikowano

Zmuszasz mnie do wróżenia ze szklanej kuli na pojedyncze gniazdko typowe można maksymalnie podłączyć 2300 W  (10 A obciążenia)

 instalację 2,5 mm^ można obciążyć 2,5 kW  (1kW na mm^) przy pracy ciągłej ,dopuszcza się chwilowy pobór 16 A dlatego instalacja zabezpieczona jest takim właśnie bezpiecznikiem. W Twoim przypadku prawdopodobnie zabezpieczenie główne ( 20 A ) na całą instalację wszystkie gniazdka i oświetlenie . Najlepiej zaproś kumatego elektryka na kawę i ciacho a wiśnią aby obejrzał tą instalację.

Ogląd sprawy masz reszta jest pod tynkiem i na tabliczkach znamionowych sprzętów .poz Hermogenes

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.