Pomocy Ustawienia Argon 3


myranek87

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich forumowiczów. Prosze o pilna pomoc w ustawieniu pieca ze sterownikiem argon 3. Mianowicie w czym problem. Posiadam domek jednorodzinny o powierzchni 160m2 ocieplony styropianem 12cm, strop ocieplony styropianem 6cm, podloga takze styropian 12cm folia ta metaliczna i wszedzie na calym poziomie jest podlogowka ogolnie polozone jest 1200mb. Zasobnik z CWU 240L. Posiadam zawor 4drozny, oczywiscie piec 25KW z sterownikiem argon3 pali jak smok przez ostatnie 2 doby spalil 125kg ekogroszku 28-30 kal nie potrafie sobie z nim poradzic.

 

TAKIE USTAWIENIA MAM OBECNIE

 

CU - 22 czas podawania

CD - 80 czas miedzy podawaniem

OG - 15 wydajnosc dmuchawy

CP - 20 czas przedmuchu

CB - 20 czas przerwy w podtrzymaniu

PP - 01 krotnisc podawania

NC - 45 nastawa CWU

PR - 01 program zima wydajnosc na dwie pompy

 

Kombinowalem juz przerozne metody i nic nie pomaga. Jedynie jak zdusze zaworem 4droznym i ustawie go na 5 z 6 mozliwych kombinacji to jakos mniej bierze lecz wtedy podloga jest wszedzie jakas zimna 21st a jak zawor jest na 50% to wtedy jest podloga kolo 29st i jest to w miare zadowalajaca nas podloga. Powroty do pieca wracaja zawsze w granicach 30stopni.

  • 3 lata później...
Opublikowano

Sory za odkopanie, ale moze sie przyda.  W tym sterowniku krotnosc podawania 1 z przerwa 20 znaczy, ze co 20 minut poda ci przez 22 sekundy wegla. Strata jak ja pierdziu. Tez mam zawor 4 drozny na grzejniki 3 drozny na podloge. 160m2  piec 25kw mikilaolajczak 12cm styro. przy mrozach stosunek CD do CU ma wynosic 4, przy 4 stopniach na dworze ja mam 6. Przy lecie 8 do 10. Krotnoac w zimie mozebyc 4 albo 6 bo nie zdazy zgasnac w piecu przeciez jak znowu zacznie chodzic. Na przyklad przy temp na zewn do 5 stopni ja mam piec ustawiony na 55

CU - 14 czas podawania

CD - 85 czas miedzy podawaniem

OG - 10 -18 wydajnosc dmuchawy

CP -  20czas przedmuchu

CB - 60 czas przerwy w podtrzymaniu

PP - 4 krotnisc podawania

NC - 35 nastawa CWU

PR - 01 program zima wydajnosc na dwie pompy

Starcza zasobnik 160 kg na 14 dni