Witam wszystkich forumowiczów. Prosze o pilna pomoc w ustawieniu pieca ze sterownikiem argon 3. Mianowicie w czym problem. Posiadam domek jednorodzinny o powierzchni 160m2 ocieplony styropianem 12cm, strop ocieplony styropianem 6cm, podloga takze styropian 12cm folia ta metaliczna i wszedzie na calym poziomie jest podlogowka ogolnie polozone jest 1200mb. Zasobnik z CWU 240L. Posiadam zawor 4drozny, oczywiscie piec 25KW z sterownikiem argon3 pali jak smok przez ostatnie 2 doby spalil 125kg ekogroszku 28-30 kal nie potrafie sobie z nim poradzic. Na piecu ustawione mam 55st wychodzi woda na dom ponad 40st wraca kolo 35stopni wiec mysle ze ok tylko piec duzo je opału. Prosze o pomoc!
TAKIE USTAWIENIA MAM OBECNIE
CU - 22 czas podawania
CD - 80 czas miedzy podawaniem
OG - 15 wydajnosc dmuchawy
CP - 20 czas przedmuchu
CB - 20 czas przerwy w podtrzymaniu
PP - 01 krotnisc podawania
NC - 45 nastawa CWU
PR - 01 program zima wydajnosc na dwie pompy