  1. Sory za odkopanie, ale moze sie przyda. W tym sterowniku krotnosc podawania 1 z przerwa 20 znaczy, ze co 20 minut poda ci przez 22 sekundy wegla. Strata jak ja pierdziu. Tez mam zawor 4 drozny na grzejniki 3 drozny na podloge. 160m2 piec 25kw mikilaolajczak 12cm styro. przy mrozach stosunek CD do CU ma wynosic 4, przy 4 stopniach na dworze ja mam 6. Przy lecie 8 do 10. Krotnoac w zimie mozebyc 4 albo 6 bo nie zdazy zgasnac w piecu przeciez jak znowu zacznie chodzic. Na przyklad przy temp na zewn do 5 stopni ja mam piec ustawiony na 55 CU - 14 czas podawania CD - 85 czas miedzy podawaniem OG - 10 -18 wydajnosc dmuchawy CP - 20czas przedmuchu CB - 60 czas przerwy w podtrzymaniu PP - 4 krotnisc podawania NC - 35 nastawa CWU PR - 01 program zima wydajnosc na dwie pompy Starcza zasobnik 160 kg na 14 dni
×
×