Ciągłe Zapowietrzanie Się Instalacji C.o. Hałasująca Pompka


Kamil21

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie. 

 

Od kilku tygodni mam założoną instalacje C.O. niestety nie wziąłem do podłączenia specjalisty tylko znajomego... Instalacja cały czas się zapowietrza a głównie to pompka i grzejnik drabinka w łazience... Kombinowałem już z odpowietrznikami lecz nie pomogło, obniżyłem też powrót wody do pieca również nic.

 

Pompka obiegowa jest zamontowana na powrocie. Nie mam jeszcze C.W.U tylko są podłączone 2 grzejniki.Piec 10Kw. Domek jest mały i jeszcze nie ocieplony.

Dodam kilka zdjęć jak instalacja wygląda. 

 

 

post-65609-0-44578400-1448728045_thumb.jpg

 

post-65609-0-92403100-1448728053_thumb.jpg

Opublikowano

Zrób wg rys. poniżej:

 

post-18583-0-51496300-1448729484_thumb.jpg

 

Pompa w miejscu gdzie masz ją zamontowaną ma kiepskie warunki do pracy (za małe ciśnienie napływu, za nisko naczynie, za małe średnice).

 

Przelew nie może być pexem 16 zrobiony, bo ci kiedyś wyssie wodę z układu i jest wbrew sztuce. Ma być stal (czarna, nie ocynk) o średnicy 1" lub miedź 28.

 

Ten odpowietrznik na kotle to po co?

 

Opublikowano

Dzięki wielkie za zainteresowanie. 

 

Ten odpowietrznik na kotle to dlatego że kombinowałem jak mogłem... jutro go zdemontuje.

 

Narysowałem instalacje po zmianach co myślisz? 

post-65609-0-73920500-1448744372_thumb.jpg

Opublikowano

Jest OK. Dalekie od ideału, ale masz co masz i na tym sie opieramy. Odpowietrznik w belki powrotu ma zniknąć, ewentualnie zwykły mechaniczny, albo po prostu wepnij tam powrót boilera. Wtedy odpowietrznik automatyczny na zasilaniu przed boilerem  (na wejściu wężownicy lub płaszczu).

 

Na naczyniu ma być niezaślepiony otwór lub tzw. fajka, ale na pewno nie "odpowietrznik", chociaż nie wiem co przez to rozumiesz.

 

Kiedyś może pomyślisz o rozbudowie układu o pompę CWU, zabezpieczeniu powrotu itp. Narazie jest OK.

Opublikowano

Ok. to odpowietrznik na powrocie zlikwiduje i wkręcę korek (zaślepkę) Na ta chwile nie będę montował CWU ale w przyszłości na pewno. Na naczyniu zostawię niezaślepiony otwór górny. Jutro zacznę poprawiać instalację. Dzięki wielkie za pomoc odezwę się jak uporam się z tym. Mam nadzieje że teraz będzie juz wszystko sprawnie działało. 

Opublikowano

Automatyczny odpowietrznik wyżej od bojlera  ( mi to pomogło )  a miałem tak samo .Teraz czasem zastanawiam się czy ta pompa działa ;) zapadła cisza :)