para Opublikowano 23 Listopada 2015 #1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam, kilka tygodni temu kupiłem kocioł z podajnikiem od KotłoStal z regulatorem pracy kotła c.o argon 3p model 3s. Moc nominalna kotła 15 KW ogrzewam ty powierzchnie domu 127 m2. Aktualnie mam ustawiony regulator : 1. Czas podawania 10 s 2. Czas mieędzy podawaniem 40 s 3. Wydajność dmuchawy 15 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 10 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 15 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 55 stop - akualnie spalanie ekogroszku na 24h to 50 kg, - płomień jest żółty-biały rozchodzacy się tylko w góre - resztki żaru spadające z retorty nie są tylko popiołem ale maja również wielkośc ok 1.5 cm - komin ciepły ( wykonany z wkładu ceramicznego, wełny wokół wkładu, obudowy/bloczka grubośc ścianki ok 4 cm + tynk cementowy ok 2,5 cm ). Jakies propozycje jak ustawić regulator by zmiejszyć spalanie ekogroszku ... ?
hektoras Opublikowano 23 Listopada 2015 #2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Czy uszczelniony palnik silikonem ? Zmniejsz czas podawania do 5s i zwiększ czas pomiędzy podaniami do 50s a jak będzie spiekać to zrób 3 na 30. A w jakim zakresie masz ustawianie dmuchawy? Czy jest przesłona na wlocie powietrza do went. i klapka na wylocie? Zwiększ przerwę w podtrzymaniu do 25 lub 30min Podaj link do pieca lub dołącz zdjęcia.
para Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 23 Listopada 2015 Link do kotła : http://www.kotlostal.com.pl/kwm-sgr http://www.kotlostal.com.pl/dane-techniczne-kotlow-kwm-sgr Palnik niewiem czym został uszczelniony bo był już założony , zakres wydajności dmuchawy od 0-50 bieg, przesłony i klapy chyba niema ale dzisiaj jeszcze sprawdzę.
para Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 25 Listopada 2015 Z uwagi że nie wiedziałem na który bieg dać dmuchawe nie ustawiłem 5/50 albo 3/30, ale znalazłem w internecie ustawienia i ustawiłem takie: 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 25 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 50 stop Po wyczyszczeniu popielnika i ogrzewaniu domu retopalem przez 24h (jego dane) a tak wygłada popielnik po 24h palenia retopalem ( mało popiołu, dużo kawałków) Poczatkowo paliłem innym ekogroszkiem temp 55*C i ustawienia jak w pierwszym poście - 50 kg /24h, a na retopalu ustawienia jak w tym poście i temp 50*C zużycie ok 37 kg/24h. Co o tym myślicie ?
tom70 Opublikowano 25 Listopada 2015 #5 Opublikowano 25 Listopada 2015 Mam podobny metraż jak ty (dom nieocieplony cegła 40 cm, dach dwuspadowy ocieplony 20 cm wełna) i piec 10kW. Teraz spalam średnio 12kg ekogroszku na dobę (w tym mam CWU) moje ustawienia to: czas podawania 3 s pauza 25 s dmuchawa 10% (najniżej jak się da) otwarta na 80% podtrzymanie co 30 min praca w podtrzymaniu 10 s krotność 1 zawór 4D ustawiony na 3.5 u mnie to daje 40 st na kaloryferach kocioł ma ustwioną temperaturę zadaną na 60 st. Moim zdanie bardzo dużo spalasz. W największe mrozy, -20 st, kocioł brał mi 20 kg
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Czy ma ktoś jakieś pomysł na ustawienia, bo spalanie ekogroszku nadal jest wysokie, próbowałem takich kombinacji : Dodam jeszcze, bo nie zawarłem tej informacji w pierwszym poście : - powierzchnia użytkowa domu : 127 m2 - ogrzewanie podłogowe 77 m2 + sześć grzejników Grzejniki i bojler ciepłej wody ustawiony na 40 stop Podłogowe ogrzewanie ustawione na 30 stop 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 21 kg / 24 h 1. Czas podawania 3 s 2. Czas między podawaniem 22 s 3. Wydajność dmuchawy 4 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 30 kg / 24 h 1. Czas podawania 5 s 2. Czas między podawaniem 20 s 3. Wydajność dmuchawy 1 bieg 4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu 24 s 5. Czas przerwy w podtrzymaniu 7 minut 6. Krotność podawania w potrzymaniu 1 7. Żądana temperatura 40 stop SPALANIE 25 kg / 24 h
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Moze by zaczac jak wyglada inst. schemat bo bez tego anirusz. :mellow: To co widac na zdjeciach to przesypuje opal duzo niedopalu. Zmiejszyc podawanie troche i obserwowac.
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Moze by zaczac jak wyglada inst. schemat bo bez tego anirusz. :mellow: Ale czego schemat instalacji ? Całego rozprowadzenie grzejników, rurek itp ? To co widac na zdjeciach to przesypuje opal duzo niedopalu. To co na zdjęciach nie miało już wagi węgla i twardości węgla. Po ściśnięciu mocno tego spieku - rozpadał się na mniejsze kawałki oraz nie ważył tyle to węgiel. Zmiejszyc podawanie troche i obserwowac. Zmieszałem już czas podawania na 3 s z przerwą co 22 s, ale spieki nadal były.
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 22 Stycznia 2016 jak wyglada kotlownia jak polaczona piec , zw.3/4 d czy jest , pompa kotlowa , pompa c.o i cwu czy uk. zamknietyczy otwarty.
para Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Wszystkich informacji nie wiem jakie napisałeś... Ale : - tak wygląda kotłownia z góry - jest pompa obiegowa sterowana elektronicznie LFP Experia L - zawór mieszający ESBE VRG130 - pompa do ciepłej wody LFP ERGA - zawór mieszający ESBE VTA300 - pompa OEM WILO STAR-RS - do ogrzewania podłogowego układ mieszający firmy TECHNIPROT - wentylator bębnowy WBS 6a AL - podajnik REMO-KOMPLEX PSP/SK 14kW
marekd Opublikowano 22 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Kolego moze zle sie wyrazam bo widze ze troche pojecia o technice masz. przedstawiles specyfikacje co masz zamontowane , wlasnie . Mi choszi jak te elementy sa polaczone nazywa sie to schemat , np tak to wyglada w kotlowni prawie mojej.
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zrobiłem co mogłem - efekty porannej zabawy :D Tak wygląda schemat mojego układu:
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Poprawiony schemat bo zapomniałem narysować powrót z grzejników i ogrzewania podłogowego
marekd Opublikowano 23 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Naczynie wyrownawcze zle wpiete w zaw.VRG130 ?? ma byc wpiety bezposrednio do kotla rura 28Cu lub czarna 1 cal. Ten zaw.vrg130 jakie ma zadanie bo przy tym schemacie jest nie potrzebny.Chyba cos zle narysowales.
para Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Odnośnie zaworu obrotowego VRG130 tu są o nim informacje : http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130
marekd Opublikowano 23 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Wiem co to za zawor VRG 130 popatrz na schemat co narysowales do tego zaworu masz wpiete naczynie przelewowe -ZLE !!! Pisalem wyzej jak ma wygladac podlaczenie naczynia . Nadal nie wiadomo po co ten zaw.3D.
para Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #17 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Na zielono zaznaczyłem połączenie z bojlera do rurki która łączy się z wyrównawczym i schodzi w dół, ale tego nie widzę gdzie dokładnie idzie dalej.
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Kto toa inst. robil piekarz bo dalej naczynie zle wpiete nie zgodnie z przepisami.Ten zawor vgr 130 jest tam nie potrzebny albo cza poprawie obw.naczynia
para Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #19 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Ja się na hydraulice nie znam, instalacje montował hydraulik A co znaczy ? albo cza poprawie obw.naczynia
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 24 Stycznia 2016 no to on tez nie ma pojecia o hydraulice ten hydraulik. TAk to ma wygladac porownaj jak co
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 24 Stycznia 2016 TO jest to co masz ale tak jak ma byc
para Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #22 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ok, będę musiał zadzwonić do hydraulika by przyjechał i wytłumaczył mi dlaczego tak zrobił, ale nadal nie mam informacji jak jeszcze przestawić ustawienia sterownika by spalanie ekogroszku było mniejsze .....
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Instalacja to jeden z organow systemu .Kociol i strownik chocby nawet super nic nie zrobi jak inst.jest nie tak . Np.zasilanie z pieca 50 st zadana nna powrocie jak jest 45 to jest super . jaki masz ten powrot do pieca mozesz zmierzyc , a moze zimny ? No to jak hydraulik przyjedzie to niech Ci uruchomi inst. na tiptop , a nie poskercac cos tam i wziasc kase , a wlasciciel niech sobie siedzi w kotlowni i kreci .
para Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #24 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zrobiłem jeszcze zdjęcia jak wygląda układ o którym mowa i jak ustawiony jest vgr 130
marekd Opublikowano 26 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Wiecej zdjec przy kotle na dole powrot z domu o to mi tez chodzi