edzio Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor #26 Opublikowano 24 Listopada 2015 tak wygląda pompa do bojlera (odejście przed zaworem 4D)
kiminero Opublikowano 24 Listopada 2015 #27 Opublikowano 24 Listopada 2015 Masz zawór zwrotny klapowy i on łatwo się otwiera jeśli pojawia sie grawitacja. Wymień go na sprężynowy, to grawitacja sprężyny nie otworzy.
edzio Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor #28 Opublikowano 25 Listopada 2015 po wymianie zaworu na sprężynowy temp wody staje po wyłączeniu pompy ( jest tam skok o max +2 stopnie ale już nie o 20 prawie) Dzięki za rady, teraz będę dostosowywał temp podłogówki i pogodynke jeszcze raz dzięki
edzio Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor #29 Opublikowano 26 Listopada 2015 a jeżeli chodzi o przepływy są w granicach 1-2 l/m w zależności od długości pętli (pętle od 70-90m) zostawić tak czy zmieniać? różnica między zasilaniem a powrotem wynosi +- 3 stopnie
kiminero Opublikowano 26 Listopada 2015 #30 Opublikowano 26 Listopada 2015 Przepływami możesz doregulować układ. Dla otwartych przestrzeni, gdzie powietrze swobodnie się miesza nie ma to większego znaczenia. Może się jednak okazać, że pomieszczenia "zamknięte" mogą nagrzewać się szybciej lub wolniej (przegrzanie/niedogrzanie) i tu można pobawić się rotametrami. Większy przepływ temp podnosi, mniejszy ją obniża. Jeśli takich różnic w nagrzewaniu pomieszczeń nie wyczuwasz, to modyfikowanie przepływów zbędne. Nie bez znaczenia jest też zjawisko samoregulacji ogrzewania podłogowego. Im bardziej zbliżone są temperatury podłogi i otoczenia, tym mniej energii ta podłoga otoczeniu przekaże.