Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Altech Firmy Tadmar Pomocy


Chgsfj48

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,posiadam piec firmy altech tadmar 18kw nie mam pojęcia jak optymalnie go ustawić żeby palił jak najmniej bo narazie idzie mu 30kg na dobę masakra dom stary ocieplone dwie ściany 12cm grzejniki 7sz plus podłogowa na ok 3m2 zlogi węgla nie dokonca spalonego węgla

Opublikowano

Czy nikt nie ma takiego pieca proszę o pomoc!!!

Opublikowano

Podaj ustawienia i popatrz w wolnym czasie, kiedy pojawia się niedopalony węgiel: czy w czasie pracy palnika, czy w czasie podtrzymania - wtedy zapewne ktoś spróbuje pomóc.

Opublikowano

Czas podawania 5s przerwa w dodawaniu 47s czas podtrzymania 7min naprawdę nie wiem co robić i tak już za dobrą rada zmniejszyła półkę z 3na 1 i przynajmniej ściana kominowa nie jest goraca

Opublikowano

Wydłuż przerwę w podawaniu do np 20 minut, zobacz, czy zmniejszy Ci się ilość niespalonego groszku w popiele - być może przesypuje w podtrzymaniu...

 

I podanie w podtrzymaniu niezbyt długie - 5 sekund

Opublikowano

Zgadzam się z kol.@balbulus odnośnie wydłużenia przerwy w podtrzymaniu.

Oczyść po zmianie nastaw  palnik,opróżnij popielnik i daj czas kilkanaście h na to żeby kocioł pokazał na ile te zmiany były skuteczne.

Zaobserwuj na jak długo odstawia się kocioł.

Jak będą jutro jeszcze niedopały w popielniku,wydłuż przerwę w podawaniu w czasie pracy kotła do 50s.

Opublikowano

To czyli czas podawania zostawić 5s wydłużyć czas podtrzymania a jaka siłę nadmuchu zrobić mam na 3 z 10

Opublikowano

Tylko ze ja nie mam czegoś takiego jak podawanie w podtrzymaniu a może wiecie czemu nie chce rosnąć temperatura powinno być 45st a się waha w granicach 44

Opublikowano

Nastaw

Nadmuch na 1

Podawanie w podtrzymaniu 25min

Otwórz klapke wentylatora na max

Przymknij czopuch na 85%

Podawanie 5s

Przerwa 50s

Wentylator w podtrzymaniu czas 20s przerwa 25min

Potem obserwuj kopczyk ma się utrzymać na 3-4cm wys

Reguluj czasem przerwy podawania co 2s co4godz w dół i w góre.

Opublikowano

Witam ustawiłem tak jak proponowaliscie i spała dużo mnie z tym super tylko teraz mam problem ze teraz przesypuje mi się eko groszek do popielnika nie zdarzy się wypalić i spada do popielnika

Opublikowano

Jeżeli spada niedopalony, daj mu dłużej poleżeć na palniku (dłuższa przerwa w podawaniu) lub dmuchnij trochę mocniej, żeby szybciej wypalić - w tym drugi wypadku wzrośnie jednak moc, a u Ciebie to chyba niepotrzebne.

Opublikowano

tak jak kolega powyżej pisze niech dłużej poleży na retorcie i wypala wolno więc wydłużaj przerwę w podawaniu i regulacja dmuchawki ale stopniowo najlepiej najniższa dmuchawka i tylko wydłużanie przerwy i tu zależy od grochu jaki spalasz. bo jak niższej kaloryczności groch to trzeba większą dmuchawką dmuchać, ale lepiej jest niech wolno dmucha i długo piec się odsadza w podtrzymanie.  przerwa podawania w podtrzymaniu 25-30min wentylator czas przedmuchu 20s przerwa pracy wentylatora w podtrzymaniu 25-30min jak dobry jest groch to nie ma co dmuchać go w podtrzymaniu.

Opublikowano

Witam ponownie znowu mam problem z tym piecem znowu zaczął palić jak smok znowu prawie 30kg na dobę ustawienia podawanie co 5s przerwa w podawaniu 1,1 nadmuchu 1 podtrzymanie 30min co robić żeby ograniczyć te spalanie

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie