Chgsfj48 Opublikowano 11 Listopada 2015 #1 Opublikowano 11 Listopada 2015 Witam,posiadam piec firmy altech tadmar 18kw nie mam pojęcia jak optymalnie go ustawić żeby palił jak najmniej bo narazie idzie mu 30kg na dobę masakra dom stary ocieplone dwie ściany 12cm grzejniki 7sz plus podłogowa na ok 3m2 zlogi węgla nie dokonca spalonego węgla
Chgsfj48 Opublikowano 12 Listopada 2015 Autor #2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Czy nikt nie ma takiego pieca proszę o pomoc!!!
balbulus Opublikowano 13 Listopada 2015 #3 Opublikowano 13 Listopada 2015 Podaj ustawienia i popatrz w wolnym czasie, kiedy pojawia się niedopalony węgiel: czy w czasie pracy palnika, czy w czasie podtrzymania - wtedy zapewne ktoś spróbuje pomóc.
Chgsfj48 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 13 Listopada 2015 Czas podawania 5s przerwa w dodawaniu 47s czas podtrzymania 7min naprawdę nie wiem co robić i tak już za dobrą rada zmniejszyła półkę z 3na 1 i przynajmniej ściana kominowa nie jest goraca
balbulus Opublikowano 13 Listopada 2015 #6 Opublikowano 13 Listopada 2015 Wydłuż przerwę w podawaniu do np 20 minut, zobacz, czy zmniejszy Ci się ilość niespalonego groszku w popiele - być może przesypuje w podtrzymaniu... I podanie w podtrzymaniu niezbyt długie - 5 sekund
Gość Opublikowano 13 Listopada 2015 #7 Opublikowano 13 Listopada 2015 Zgadzam się z kol.@balbulus odnośnie wydłużenia przerwy w podtrzymaniu. Oczyść po zmianie nastaw palnik,opróżnij popielnik i daj czas kilkanaście h na to żeby kocioł pokazał na ile te zmiany były skuteczne. Zaobserwuj na jak długo odstawia się kocioł. Jak będą jutro jeszcze niedopały w popielniku,wydłuż przerwę w podawaniu w czasie pracy kotła do 50s.
Chgsfj48 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #8 Opublikowano 13 Listopada 2015 To czyli czas podawania zostawić 5s wydłużyć czas podtrzymania a jaka siłę nadmuchu zrobić mam na 3 z 10
Chgsfj48 Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor #9 Opublikowano 13 Listopada 2015 Tylko ze ja nie mam czegoś takiego jak podawanie w podtrzymaniu a może wiecie czemu nie chce rosnąć temperatura powinno być 45st a się waha w granicach 44
Mirojazda Opublikowano 14 Listopada 2015 #10 Opublikowano 14 Listopada 2015 Nastaw Nadmuch na 1 Podawanie w podtrzymaniu 25min Otwórz klapke wentylatora na max Przymknij czopuch na 85% Podawanie 5s Przerwa 50s Wentylator w podtrzymaniu czas 20s przerwa 25min Potem obserwuj kopczyk ma się utrzymać na 3-4cm wys Reguluj czasem przerwy podawania co 2s co4godz w dół i w góre.
Chgsfj48 Opublikowano 19 Listopada 2015 Autor #11 Opublikowano 19 Listopada 2015 Witam ustawiłem tak jak proponowaliscie i spała dużo mnie z tym super tylko teraz mam problem ze teraz przesypuje mi się eko groszek do popielnika nie zdarzy się wypalić i spada do popielnika
balbulus Opublikowano 19 Listopada 2015 #12 Opublikowano 19 Listopada 2015 Jeżeli spada niedopalony, daj mu dłużej poleżeć na palniku (dłuższa przerwa w podawaniu) lub dmuchnij trochę mocniej, żeby szybciej wypalić - w tym drugi wypadku wzrośnie jednak moc, a u Ciebie to chyba niepotrzebne.
Mirojazda Opublikowano 19 Listopada 2015 #13 Opublikowano 19 Listopada 2015 tak jak kolega powyżej pisze niech dłużej poleży na retorcie i wypala wolno więc wydłużaj przerwę w podawaniu i regulacja dmuchawki ale stopniowo najlepiej najniższa dmuchawka i tylko wydłużanie przerwy i tu zależy od grochu jaki spalasz. bo jak niższej kaloryczności groch to trzeba większą dmuchawką dmuchać, ale lepiej jest niech wolno dmucha i długo piec się odsadza w podtrzymanie. przerwa podawania w podtrzymaniu 25-30min wentylator czas przedmuchu 20s przerwa pracy wentylatora w podtrzymaniu 25-30min jak dobry jest groch to nie ma co dmuchać go w podtrzymaniu.
Chgsfj48 Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor #14 Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam ponownie znowu mam problem z tym piecem znowu zaczął palić jak smok znowu prawie 30kg na dobę ustawienia podawanie co 5s przerwa w podawaniu 1,1 nadmuchu 1 podtrzymanie 30min co robić żeby ograniczyć te spalanie
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.