Artur89 Opublikowano 1 Listopada 2015 #1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Witam serdecznie. Chciałem z Wami podzielić się moim problemem. Posiadam Setlansa K 15 KW z dmuchawą i sterownikiem st 28. Ogrzewam jakieś 180 m+ bojler Ariston 150 l. Dwie pompy obiegowe,obie ustawione na I bieg.Brak zaworów 3d lub 4d,jedynie krótki obieg. Kocioł bardzo długo osiąga temp.zadaną 55 stopni paląc od dołu,gdy już ją osiągnie bardzo szybko spada i od nowa dmucha i tak w kółko,bardzo krótko działa w podtrzymaniu.Piec pracuje w trybie pomp równoległych. Próbowałem palić od góry ale wtedy w ogóle nie osiąga temp.zadanej,ledwo się pali ,przygasa. Obecne ustawienia to: histereza co i cwu 2 stopnie,temp zadana 55 stopni, nadmuch 5 bieg,praca w podtrzymaniu 10 sek,przerwa 5 minut, próg wentylatora 46 stopni,temp. załączania pomp 41 stopni.Dodam że dom mega ocieplony- mur podwójny ,w środku styropian 12 cm + 3 cm zewnątrz,nowe okna plastikowe.Piec nie posiada klapki powietrza w dzwiczkach zasypowych,jedynie kanał powietrzny pod popielnikiem. Typowe rozpalanie od dołu tj.cienka podpałka,na to troche grubszego drewna i na to ok, połowa węglarki węgla, po rozpaleniu dosypuję. Od góry : węgiel na dół,na to grube drewno,później troche cieńszego i na samą górę rozpałka,ale słabo się taki układ chce palić tak jak wspomniałem wcześniej. Bardzo proszę o pomoc fachowców:)
sorier Opublikowano 2 Listopada 2015 #2 Opublikowano 2 Listopada 2015 Napisze ci jak ja to robie. Co prawda inny kocioł, ale też "kopciuch"z dmuchawą: Najpierw węgiel (pod krawędź drzwi zasypowych lub mniej, zależy jak długa ma sie palić), na to papier (tektura itp.), na to drobne drewno (ok. 1cm grubosci), na samej górze trochę grubszego drewna (2-4cm). Dla pewności drewno odrobine polewam podpałką do grilla. Podpalam z otwartymi drzwiczkami zasypowymi i popielnikowymi. Jak drewno sie zacznie dobrze palić zamykam drzwiczki zasypowe, ale zostawiam otwarte popielnikowe do momentu w którym drewno rozpali sie w całości i zacznie palić się górna warstwa węgla (ok 0,5-1h). Dopiero wtedy zamykam drzwi popielnikowe i włączam dmuchawę. Nie ma prawa sie nie zapalić lub wygasnąć.
marcinek75 Opublikowano 2 Listopada 2015 #3 Opublikowano 2 Listopada 2015 A jak ustawiasz na sterowniku dmuchawe podczas palenia od gory?
Artur89 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 2 Listopada 2015 W porządku wszystko,pali się ale nie osiąga zadanej temperatury,dmucha i dmucha i dmucha.....
sorier Opublikowano 2 Listopada 2015 #5 Opublikowano 2 Listopada 2015 Dmuchawe mam ustawioną tak żeby tylko wspomagała delikatnie palenie, a nie powodowała nadciśnienia w kotle. W praktyce wygląda to tak, że przy maksymalnych obrotach dmuchawy, otwarcie drzwiczek zasypowych przeważnie nie powoduje wydostawania dymu na kotłownie, lub jest ono minimalne przy zimnym kominie albo niesprzyjających warunkach pogodowych.
Artur89 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor #6 Opublikowano 2 Listopada 2015 Nie mam bladego pojęcia jak to poustawiać wszystko już, paląc od góry również mocno dymi,gdy zmniejszę dmuchawę np na 3 to tym bardziej zadanej nie osiągnie.
sorier Opublikowano 2 Listopada 2015 #7 Opublikowano 2 Listopada 2015 W porządku wszystko,pali się ale nie osiąga zadanej temperatury,dmucha i dmucha i dmucha..... Skoro węgiel sie pali to albo masz za duże obroty dmuchawy i nadmiar powierza wychładza kocioł, albo duży chwilowy odbiór ciepła przez wychłodzoną instalacje. Jaką masz temperature spalin w czasie tego "dmuchania, dmuchania..."? Albo czy widać płomień w wymienniku (pierwsze drzwiczki od góry) czy tylko sam dym? Albo co wylatuje z komina, rzezroczysty rzadki dym, czy gęste kłeby ciężkiego dymu?
Artur89 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor #8 Opublikowano 2 Listopada 2015 w wymienniku czasem widać płomień,dym raczej gęsty taki brunatny
sorier Opublikowano 2 Listopada 2015 #9 Opublikowano 2 Listopada 2015 Na pewno przydało by sie PW, choćby ze względu na ten dym. W ramach eksperymentu możesz spróbować palić bez dmuchawy. Załaduj węgla do pełna i odpal jak to opisałem wyżej, ale po rozpaleniu nie zamykaj dolnych drzwiczek (albo otwórz klapke jeżeli taka jest w tych drzwiczkach), a drzwiczki zasypowe zostaw rozszczelnione minimalnie (niedomkniete) tak by powstało coś w rodzaju PW. Zmierz ile czasu upłynie od dobrego rozpalenia drewna do osiagniecia twojej zadanej (55st.C).
Artur89 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 2 Listopada 2015 Niestety PW nie ma w tym akurat modelu,dzisiaj pewien gość powiedział mi że jest to piec do typowego palenia( od dołu) tradycyjnie a nie jakieś wymysły;)
krzysiek815 Opublikowano 2 Listopada 2015 #11 Opublikowano 2 Listopada 2015 Mam ten kocioł Setlans tylko 12kW na miarkowniku ciągu. W drzwiczkach zasypowych mam wywiercony otwór PW o średnicy 12mm. Zasypuję kocioł do pełna węglem, jakieś 17 kilo drobnego orzecha, rozpalam od góry tak jak napisał wcześniej kolega sorier. Jeden zasyp pali się około 8 godzin przy temp układu 45oC.
Artur89 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor #12 Opublikowano 3 Listopada 2015 dzisiaj testowałem i okazało się że najefektowniej piec pracuje na 5 biegu dmuchawy paląc od góry. Proszę podzielcie się jakie wy macie ustawienia swoich kotłów. Może ten typ musi mieć więcej powietrza przez brak PW
Mario1969 Opublikowano 3 Listopada 2015 #13 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam, Absolutnie nie wolno palić przy podaniu powietrza wtórnego przez drzwiczki zasypowe na dmuchawie. Dmuchawa zawsze zrobi w kotle nadciśnienie. W końcówce sezonu 2015 musiałem wspomagać się dmuchawą WPA120- zasłoniętą płytą CD – powietrze wpadało przez otwór płyty na dodatek w połowie zasłonięty niecałe 1cm2 ( powtórzę mniej niż 1cm2)- i już tego powietrza było za dużo do poprawnego spalania w kotle 10KW. Nic nie zastąpi poprawnego ciągu kominowego. Żadne PID-y nie wydłużą stało-palności i ekonomii, wręcz odwrotnie. Przekonał się o tym „Gość -Łysy1” – po okresie palenia na dmuchawie +PID powrócił do starego dobrego naturalnego ciągu. Dmuchawa jest absolutnie potrzebna tylko do spalania miału i gdy ciągu nie ma w kotłach Górnego Spalania. Zachowanie dmuchawy powoduje rozpalenie większej ilości zasypu przy jednoczesnym wystudzaniu kotła-( zbyt duża szybkość przepływu powietrza przez wymiennik) po prostu ogrzewamy komin. Pale w kotle już kilkanaście lat gdy używałem dmuchawy spalanie 15-35 kg węgla na dobę -palenie od dołu. Przy miarkowniku palenie od góry spalam na dobę 1 zasyp od 3,5-6,5kg lub 2 zasypy od 3,5 do 6,5 ( to już dla extremum zimna) -mieszkanie 90m nieocieplone- ¼ budynku 2/2 . Przy paleniu Gierkowskim „inaczej” wg instrukcji lub wg. Instalatora tj. od dołu - rozpalamy szybko cały zasyp węgla nad którym jest ciężko zapanować – 2 stany: pali się lub kisi się opał ( wytwórnia smoły). Bardzo ważne przy rozpalaniu od góry – to tempo rozpalania im wolniej tym lepiej -dochodzenie do temperatury zadanej wg mnie i moich doświadczeń nie krócej niż 45 minut. Żar dotykający rusztu nie wcześniej niż 2-4 godziny od rozpalenia. Jeszcze ważniejsza sprawa – dopóki węgiel jest w fazie gazowania musi być cały czas choć minimalny płomień utrzymywany poprzez minimalne rozszczelnienie klapki powietrza głównego (PG) podawanego przez popielnik lub dotlenienie zasypu przez powietrze wtórne od góry oczywiście gdy dmuchawa jest nieużywana.
Artur89 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor #14 Opublikowano 3 Listopada 2015 Więc jaki powinien być prawidłowy bieg dmuchawy? Dodam że nie mam żadnej przesłony na wentylatorze
Artur89 Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor #15 Opublikowano 4 Listopada 2015 Dzisiaj zapaliłem od góry ,godzina była 14.50, dopiero o 16.10 złapał temp.zadaną.....
marcinek75 Opublikowano 4 Listopada 2015 #16 Opublikowano 4 Listopada 2015 U mnie dmuchawa jest na najmniejszych obrotach. Mam piec górno-dolny Krzaczek SKG. Tez od paru dni zacząłem palić od góry. Niemam miarkownika.Po rozpaleniu drewna przy najmniejszych obrotach dmuchawa ( włączam ja dopiero jak drzewo dobrze się rozpali) temp zadana ( 55st) jest po 50 min.
Artur89 Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor #17 Opublikowano 4 Listopada 2015 no to u mnie chodzi na 5 biegu i ponad godzinę dochodzi do 54 st.