Witam, przymierzam sie do zrobienia instalacji CO na I pietrze domu i mam dylemat jak to wszystko rozłozyć żeby wyszło tanio, dobrze i ekonomicznie.

Opcja 1: pion  rura pex 25, do grzejników 20

Opcja 2: pion 20 do roździelacza, do grzejników 16

Grzejniki do 3x 2800W, 1X 1600W

Zastanawiam sie która opcja bedzie lepsza? Czy nie zamałe średnice rur?

Opublikowano

Sam pion 4m rury, do pierwszego grzejnika 1m, do 2 grzejnika 20m, do 3 grzejnika 23m licząc że był by rozdzielacz.

Zapomniałem napisac ze 4 grzejnik wychodził by od pionu osobno.

Wiadomo że najlepiej było by żeby działało w razie potrzeby na grawitacji

Troche mnie przeraża koszt złaczek zaciskanych pex 20

Myślałem tez żeby do rozdzielacza dac 25 a dalej 16

Opublikowano

Możesz dać rozdzielacz zasilany z rury PEX 25 a do grzejników PEX 16, choć ten ostatni grzejnik odl 23m od rozdzielacza przy mocy 2800W powinien mieć zasilanie PEX 20.